12楼
klacte 发表于 2015-2-4 14:22 外围箍筋当然既考虑抗扭又考虑抗剪,你可以这么想,实配12@100(4) AsV=452.4,减去受扭的86.25x2=279.4,看 …你86.25抗扭剪箍筋面积和张庆芳的解答一样,他将抗扭箍筋面积分摊给了里面的2肢箍筋才得出86.25的数据,问题是里面的箍筋参与了抗扭作用吗?
回复
13楼
抗扭的箍筋,我只要保证周边都有单肢65就够了,我配12的钢筋,单肢是113,满足抗扭
再看抗剪,抗剪需要全部的箍筋是215,那我实际配的箍筋是113*4=452,再扣除两边抗扭的2*65=130,还剩余452-130=322用于抗剪,很明显是大于215的,肯定选C啊
请问有何不妥?
回复
14楼
zhanwei712 发表于 2015-2-7 20:47 抗扭的箍筋,我只要保证周边都有单肢65就够了,我配12的钢筋,单肢是113,满足抗扭再看抗剪,抗剪需要全部 …周边的箍筋不但满足抗扭,也要满足抗剪,保证65只满足了抗扭。。。。。
回复
15楼
我两边的箍筋除掉抗扭的还剩48*2=96,中间的两肢还有113*2=226,合起来322用来抗剪,明显多于215,为何不够?哪个跟你说每肢箍筋都必须分担相同的剪力了?
回复
16楼
付出会有回报,握手
回复
17楼
别纠结了亲,我看过了,各本真题解析里的答案都是c。包括朱的。那么你以后碰到类似考题按c解题。碰到实际工程那就按d.反正没人能说服你了。
回复
18楼
多谢楼主!
回复