坐等!!!10米层高,旋流风口下送风采暖,风送不下来怎么办?
gina_le
gina_le Lv.4
2015年02月04日 16:44:17
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 gina_le 于 2015-2-4 17:17 编辑 室内空间140平米方,层高9.5米,设计末端设备采用5台日立5HP高静压管道式内机,风量2000CMH,机外余压120Pa。按风管下送风,风管长4米,单个旋流风口D400(无静压箱)地处南昌,现场开机很久,室内无法采暖,热风无法送下来。旋流风口角度已开至最大角度。。求大神帮忙分析,如何才能将热气送至地面?由于现场已装修完毕,尽量采取最简单有效,破坏面最小的方式。

本帖最后由 gina_le 于 2015-2-4 17:17 编辑

室内空间140平米方,层高9.5米,设计末端设备采用5台日立5HP高静压管道式内机,风量2000CMH,机外余压120Pa。
按风管下送风,风管长4米,单个旋流风口D400(无静压箱)

地处南昌,现场开机很久,室内无法采暖,热风无法送下来。旋流风口角度已开至最大角度。。

求大神帮忙分析,如何才能将热气送至地面?

由于现场已装修完毕,尽量采取最简单有效,破坏面最小的方式。
免费打赏
qinweichun
2017年01月16日 21:59:20
12楼
1、房间高度降下/2、设备采用高静压型,回风是否有下回的可能3、换换条缝的风口,送风速度控制在6-8m/s
回复
xiaotaoxx
2017年03月27日 15:56:30
13楼
采用射流风口
回复
jjx0710
2017年03月27日 16:12:18
14楼
学习了,谢谢
回复