【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年02月05日 13:48:35
来自于中央空调
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能? 交流 内容 : 由于对空调节能的越来重视,空调水系统大温差的设计也越来越普遍,大温差是否节约初投资,运行是否节能,在很多的论文上都有似乎很充分的论证,但是对于主机及空调末端对大温差都有一定的适用性和适应性,不是说一味的加大空调水系统的温差设置,空调系统就会节约成本,后期运行就会节能,这里可能我们要把握一个度,这个度一方面指的是多大的系统适合加大温差设计,另一方面在设计大温差时多大的温差才是合理的?(所谓合适合理,指的是相对常规温差节约初投资及运行费,或者说回收期能控制在5年以内。)














交流主题:


中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?















交流






内容










由于对空调节能的越来重视,空调水系统大温差的设计也越来越普遍,大温差是否节约初投资,运行是否节能,在很多的论文上都有似乎很充分的论证,但是对于主机及空调末端对大温差都有一定的适用性和适应性,不是说一味的加大空调水系统的温差设置,空调系统就会节约成本,后期运行就会节能,这里可能我们要把握一个度,这个度一方面指的是多大的系统适合加大温差设计,另一方面在设计大温差时多大的温差才是合理的?(所谓合适合理,指的是相对常规温差节约初投资及运行费,或者说回收期能控制在5年以内。)






2013年注册考试中也出现了这样一个题目:


某办公见建筑的舒适性空调采用风机盘管+新风系统,设计方案对比时,若夏季将空调冷冻水供回水温度从7℃/12℃调整为7℃/17℃,调整后与调整前相比,以下说法哪几项是正确的?


(A)空调系统的总能耗一定会减少


(B)空调系统的总能耗并不一定会减少


(C)空调系统的投资将增加


(D)空调系统的投资将减少
















:handshake :handshake :handshake












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。



















005030yncrlq0qlh038nzn.gif

免费打赏
guyanghui
2015年03月02日 10:44:49
53楼
学习了!理论结合实际吧!
回复
aishanglangman
2015年03月03日 15:44:59
54楼
楼主没给答案呢
回复
garyzl
2015年03月04日 17:31:18
55楼
有没有选A D的?
回复
baiyunxiansheng
2015年03月05日 16:54:28
56楼
大家说的都很全面,学习了
回复
没完没了
2015年03月17日 11:12:21
57楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
兜兜里有糖糖
2015年03月25日 08:40:33
58楼
向楼主学习!!
回复
panqingyuan
2015年03月27日 14:55:59
59楼
这个跟水泵的扬程大小有关系~~
回复
qq_1402107154758
2015年03月27日 15:57:56
60楼
学习了,都是大神啊
回复
luotao0920
2015年07月16日 16:02:38
61楼
我觉得这些大温差也没有什么意义,直接提高供水温度,这样输配系统不需要变,主机效率也高,根据我的使用,我认为9到14度或者10到15度,一样会有空调效果,作为业主也不会怎么投诉
回复
luotao0920
2015年07月16日 16:22:41
62楼
农民 发表于 2015-2-15 10:33 主机:仅仅是增加换热面积的话,压缩机等核心部件均没有变化,成本不会涨价太多。当然,如果你仅仅选用普 …空调主要是两器贵,压缩机确实是核心,但是价格还没有两期贵