这是一个厂区的消防 消防临时高压系统 在一厂房屋顶设高位水箱 接消防水泵出水管 供厂区室内消火栓系统用水 水箱不满足水灭火设施最不利点处静水压力 在屋顶设置增压稳压设备 室外消防泵房里为什么还有增压稳压设备 屋顶的增压稳压设备只是提供初期火灾的水压吗?两个增压稳压设备的用途是什么? 如果不设高位水箱消防泵房里面的增压稳压设备型号是否不一样?
这是一个厂区的消防 消防临时高压系统 在一厂房屋顶设高位水箱 接消防水泵出水管 供厂区室内消火栓系统用水 水箱不满足水灭火设施最不利点处静水压力 在屋顶设置增压稳压设备 室外消防泵房里为什么还有增压稳压设备 屋顶的增压稳压设备只是提供初期火灾的水压吗?两个增压稳压设备的用途是什么? 如果不设高位水箱消防泵房里面的增压稳压设备型号是否不一样?
![`DFX]XKTFTIQC3(NAH96%ZG.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![K]TWERNPCC@R%BI7{ZQ)_[B.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
如果是一个系统,应该是不需要两套稳压系统的
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-2-8 09:25 如果是一个系统,应该是不需要两套稳压系统的谢谢!!!!!!!!!!!
回复
4楼
你上面那幅图显示的是消火栓和喷淋合用稳压泵,下面这幅图显示是消火栓稳压泵,最好询问下设计人员是否写错型号了
回复
5楼
根据你的表述,屋顶的是室内系统的,泵房的是室外系统的.
2个系统2套设备.
回复
6楼
她们叫你weibo
回复
7楼
下面那个是不是室外的?
回复
8楼
感谢楼主分享
回复
9楼
呵呵,第一个,好象设置两根旁通管。一根就够了吧
回复
10楼
学习啦;谢谢楼主分享!
回复
11楼
肖拾根 发表于 2015-2-10 08:46 呵呵,第一个,好象设置两根旁通管。一根就够了吧个人也是感觉一根就够了!
回复