这是一个厂区的消防 消防临时高压系统 在一厂房屋顶设高位水箱 接消防水泵出水管 供厂区室内消火栓系统用水 水箱不满足水灭火设施最不利点处静水压力 在屋顶设置增压稳压设备 室外消防泵房里为什么还有增压稳压设备 屋顶的增压稳压设备只是提供初期火灾的水压吗?两个增压稳压设备的用途是什么? 如果不设高位水箱消防泵房里面的增压稳压设备型号是否不一样?
这是一个厂区的消防 消防临时高压系统 在一厂房屋顶设高位水箱 接消防水泵出水管 供厂区室内消火栓系统用水 水箱不满足水灭火设施最不利点处静水压力 在屋顶设置增压稳压设备 室外消防泵房里为什么还有增压稳压设备 屋顶的增压稳压设备只是提供初期火灾的水压吗?两个增压稳压设备的用途是什么? 如果不设高位水箱消防泵房里面的增压稳压设备型号是否不一样?
![`DFX]XKTFTIQC3(NAH96%ZG.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![K]TWERNPCC@R%BI7{ZQ)_[B.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
你这个图纸很老了吧?还用的98年的图集
回复
13楼
纯支持下吧……ʅ(´◔౪◔)ʃ
回复
14楼
DN25的吸水管?
回复
15楼
谢谢 不错 好好O(∩_∩)O谢谢
回复
16楼
applan 发表于 2015-2-9 10:48 根据你的表述,屋顶的是室内系统的,泵房的是室外系统的.2个系统2套设备.屋面的消防水箱出水管接的是室外管网的供水管 如此一个水箱可以供多个建筑的室内消火栓用水 应该是一个系统吧
回复
17楼
青春年少 发表于 2015-2-9 10:37 你上面那幅图显示的是消火栓和喷淋合用稳压泵,下面这幅图显示是消火栓稳压泵,最好询问下设计人员是否写错 …谢谢指出问题
回复
18楼
管道工马里奥 发表于 2015-2-10 08:39 下面那个是不是室外的?下面的是室外的泵房 供室内外消防用水
回复
19楼
肖拾根 发表于 2015-2-10 08:46 呵呵,第一个,好象设置两根旁通管。一根就够了吧谢谢指出问题
回复
20楼
wking2000 发表于 2015-2-13 11:28 你这个图纸很老了吧?还用的98年的图集图纸也不算很老 。。。
回复
21楼
westarzhb 发表于 2015-2-17 04:23 DN25的吸水管?是不是应该为DN32?
回复