装修时电工给配电的空开是否不合理?

发布于:2015-02-06 10:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2015-2-9 11:25 编辑

我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:
63A总开关 1个
32A单极空开 9个
32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)

现在的问题是:
1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧

2、其他回路都32A,是不是更不合理?2.5的应该是16A,4对应20A,即便放大一点,那么用20A和25A是不是就差不多了?

我也知道,上面我说的一般情况都是设计人员保守的配置,实际情况还是有些差异,但我担心真按电工开出来的单子配置,以后线路过载得不行了,空开还没跳,这样不安全哈。特来发帖求助,请各位有经验的帮忙看看。


补充一下:首先统一谢谢各位的回复。我已经调整成下面这样了,请各位帮忙看看是否合理















回路构成
备注
空调
1
主卧挂机
1P20A
制热1.2kW
2
次卧挂机
1P20A
制热1.2kW
3
书房挂机
1P20A
制热1.2kW
4
客厅3P风管机
1P25A
制热4.4kW,制冷2.8kW
冰箱
5
对开门冰箱
1P20A

插座
6
厨房
1P25A漏保

7
主卫
1P25A漏保

8
次卫
1P25A漏保

9
客厅+次卧
1P25A漏保

10
餐厅+书房+主卧
1P25A漏保

照明
11
回路1
1P16A

12
回路2
1P16A

总开关
13

2P50A


另外,接房时原来的开关是西门子的。好像空开ABB、施耐德是前列的,我不知道西门子的怎么样,应该还可以吧,我打算原来的能用就用,然后其他的也买一个品牌的补上
1.jpg
2.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1403856668344
    10平方的线肯定够用了,
    2015-02-28 15:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • wuqing13645
    wuqing13645 板凳
    总开关的选择要按计量表的额定电流和进户线的安全载流量综合来选择,插座回路和柜机插座选择16A 的漏电保护开关,其他回路选择16ADE 单P空开就行了。
    2015-02-19 12:29:19

    回复 举报