北京某工地机房及末端照片
mazhiguang
mazhiguang Lv.3
2015年02月06日 13:25:15
来自于中央空调
只看楼主

请大家批评指正此项目为宏福水城广场的空调工程

请大家批评指正
此项目为宏福水城广场的空调工程

IMG_20140520_160504.jpg


IMG_20140629_092132.jpg


IMG_20140922_084849.jpg


IMG_20140922_084900.jpg


IMG_20140922_084954.jpg


IMG_20140922_085030.jpg

免费打赏
高衙内
2015年02月06日 15:58:52
2楼
第六张的水泵图上,个人感觉软接的设置位置不太合适,应该直接放到水泵接口处,图上的设置方法下面可是刚性支撑,起不到减震的作用吧
回复
水利万物而不争
2015年02月06日 16:31:16
3楼
学习,谢谢:)
回复
施工cad
2015年02月06日 22:26:09
4楼
空调通风保温保冷
这一类的工程项目中的
很多弯头三通大小头天圆地方
其展开放样
有很多朋友都是用这个来
自动化展开放样出下料图
同步整体出图还出下料面积
很轻松很简单就自动完成CAD画图及展开放样任务
Y形三通2.gif
钣金程序图形版界面_12.gif
天圆地方展开图2.gif
钣金程序图形版界面_32.gif
圆锥免费2.gif
钣金程序图形版界面_22.gif
回复
zhaowenliangde
2015年02月07日 11:26:33
5楼
rq28 发表于 2015-2-6 22:26 空调通风保温保冷这一类的工程项目中的很多弯头三通大小头天圆地方确实不错,有免费的软件吗?
回复
5021348mb
2015年02月07日 16:58:24
6楼
管网施工还是挺不错的,值得学习哈,但是保温工艺个人觉得有的地方需要改进一下,橡塑胶带包扎不好,其实橡塑胶带在施工时施工人员更多是考虑用来遮丑的,说明保温工艺有不规范的地方,其实好的保温工艺是不需要橡塑胶带的。
回复
wangxueleiyy
2015年02月08日 11:36:31
7楼
看图片 施工水平还可以
回复
fortunemin
2015年02月09日 10:29:27
8楼
高衙内 发表于 2015-2-6 15:58 第六张的水泵图上,个人感觉软接的设置位置不太合适,应该直接放到水泵接口处,图上的设置方法下面可是刚性 …认同2楼看法
回复
刘兆成
2015年02月09日 12:14:45
9楼
:D坐等跟新
回复
weibo_1408271283329
2015年02月09日 12:58:20
10楼
谢谢LZ分享!!!
回复
amitongzhi
2015年02月09日 16:20:11
11楼
风机盘管的送回风为什么都用软管呢,这种软管阻力大,时间一长很容易烂
回复

相关推荐

APP内打开