如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内 请教各位前辈,同行们地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?谢谢诸位解疑答惑
如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图
该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内
请教各位前辈,同行们
地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?
进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?
谢谢诸位解疑答惑
![电表箱.PNG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
属于同一建筑,不属于由建筑物外引入电源,可以不设置隔离电器。
图中已设置防火漏电保护,至于是否需要设置电气火灾监控还要看当地消防相关规定。
回复
3楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-2-9 13:56 编辑
1.老年公寓电源不是从室外引入,不适用这条规范,即使是,也可以采用带隔离功能的断路器(根据规范解释)
2.接地故障保护:单相接地故障有时候会电流较小,为了满足灵敏度,会采用剩余电流保护。
3.设置保护还是设置报警器,其实就是剩余电流保护开关动作还是仅报警的区别。
回复
4楼
前辈们回答的很好 学习了