大体在网上查了一下,好像有两个公式。规范上没查到,只有轴压比限制。我想请教一下,一般建模时是怎么计算的?这是查到的两个公式一: N=βFgEn, 其中 N―地震作用组合下柱的轴向压力设计值; β―考虑地震作用组合后柱的轴向压力增大系数,边柱取1.3,等跨内柱取1.2; F―按简支状态计算的柱的负载面积。 gE―折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值。 n―演算截面以上楼层层数二:
这是查到的两个公式
一:
N=βFgEn,
其中 N―地震作用组合下柱的轴向压力设计值;
β―考虑地震作用组合后柱的轴向压力增大系数,边柱取1.3,等跨内柱取1.2;
F―按简支状态计算的柱的负载面积。
gE―折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值。 n―演算截面以上楼层层数
二:
Nc=1.25CβN
其中 N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
β---水平力作用对柱轴力的放大系数 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
C---中柱 C=1、边柱 C=1.1、角柱 C=1.2