本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-7 10:58 编辑 有一台35kV/10kV变压器,容量12500kVA,目前已带负载11000kVA,负载率88%,能否再启动一台1900kW同步电机?同步机软起,有问题吗?该电机为备用电机,启动起来以后会切掉原来带的一台1900的同步电机,也就是最终负载率还是不变的。只是启动那一瞬间变压器会过负荷,有问题吗?
本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-7 10:58 编辑
有一台35kV/10kV变压器,容量12500kVA,目前已带负载11000kVA,负载率88%,能否再启动一台1900kW同步电机?同步机软起,有问题吗?该电机为备用电机,启动起来以后会切掉原来带的一台1900的同步电机,也就是最终负载率还是不变的。只是启动那一瞬间变压器会过负荷,有问题吗?
12楼
ccc___ 发表于 2015-2-8 08:00 有12500KVA主变的变电站不会只一台主变,当备机要启动时,二台主变并列,让电机启动后再分列。大电机启 …只有一台主变,厂区供电系统是主变+应急电源供电方式,应急电源只有1000kW,业主死抠,既不愿意上两台变压器,又不愿意把变压器容量选大。
回复
13楼
第一台1900KW的电机是如何启动的,把那台电机的启动设备切到备机启动吧。
回复
14楼
水深,学习学习
回复
15楼
ccc___ 发表于 2015-2-9 07:26 第一台1900KW的电机是如何启动的,把那台电机的启动设备切到备机启动吧。可以软起,我的意思是说软起有无问题?
回复
16楼
yuebingw 发表于 2015-2-9 11:29 可以软起,我的意思是说软起有无问题?带多少负载启动?空载可以,重载不行,按85%保持电压计算好了。
回复
17楼
没做过35kv,进来学习下
回复
18楼
可以允许短时间的过载吧
回复
19楼
变压器有短时过负载的能力,应该可以。而且原有负载同时系数也不是1吧。
回复
20楼
工配三里有母线压降公式的,低于高于80%就可以了,除了压降,不知道还要考虑什么?
回复
21楼
ccc___ 发表于 2015-2-9 15:32 带多少负载启动?空载可以,重载不行,按85%保持电压计算好了。是的,保持压降不大于15%就可以了。为什么压降会大,不就是因为大电机直启导致吗?既然现在都软起了,即便是重载也不会存在压降大这个问题了啊
回复