在线求助暖气片不热
jiahaonuantong
2015年02月07日 19:21:42
来自于采暖供热
只看楼主

系统共11组暖气,采用的跨越式并联,现在中间有一组温度比其他暖气片要低8度左右。暖气片拆下后检查了该暖气片周围的管道没发现有变径的情况,请大师分析一下原因。在线急等,谢谢

系统共11组暖气,采用的跨越式并联,现在中间有一组温度比其他暖气片要低8度左右。暖气片拆下后检查了该暖气片周围的管道没发现有变径的情况,请大师分析一下原因。在线急等,谢谢


免费打赏
co1423098452013
2015年02月08日 06:47:35
2楼
有可能支路有缩径
回复
qq_1425697500530
2015年03月09日 20:58:28
3楼
关闭问题暖气片的进回水阀,拆掉问题暖气片。先开进水阀,看水出来的顺利不顺利?再开回水阀,看水出的顺不顺。
我们以前碰到这个问题,发现是回水阀相连的PPR管三通熔接时间过长,导致三通里面孔径变得非常小。回水不畅,暖气片就是温温的。
回复
clckq1
2015年03月10日 10:53:51
4楼
嗯,多半是堵。
回复
qq_1413191739119
2015年03月11日 13:29:00
5楼
是不是熔接的时候堵住了
回复
wu.ye
2015年03月12日 07:47:17
6楼
介绍的太简单了,没办法判断
回复
wu.ye
2015年03月12日 07:47:48
7楼
暖气不热,原因太多,要介绍详细一点呀!
回复
wltzhch007
2015年04月13日 16:53:13
8楼
是不是熔接的时候堵住了,或者有积气
回复
hhzzz
2015年04月13日 17:50:31
9楼
堵了的可能性比较大
回复
wliok2006
2015年04月13日 19:28:46
10楼
系统排气正常吗?
回复

相关推荐

APP内打开