本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 编辑 有人说TN-S系统零线重复接地了就成了TN-C系统甚至影响漏电保护器的动作 本人不敢认同这个观点 在TN-S系统中零线不能重复接地的原因如下:一般情况是:当用户用的是三相电 且三相用电不是很平衡时 为了防止零线断线的危险 零线在入户处需要重复接地 但在TN-S系统中 这样做会有危险 请看
本帖最后由 xf918 于 2015-2-8 00:52 编辑
有人说TN-S系统零线重复接地了就成了TN-C系统甚至影响漏电保护器的动作
本人不敢认同这个观点 在TN-S系统中零线不能重复接地的原因如下:
一般情况是:当用户用的是三相电 且三相用电不是很平衡时 为了防止零线断线的危险 零线在入户处需要重复接地
但在TN-S系统中 这样做会有危险 请看
2楼
TN-S系统中性线不能再重复接地。
回复
3楼
用户侧N线再次接地是不影响,但电源侧变压器的单相短路保护就要受影响了!
N线除变压器的工作接地外不再接地,工作接地处的(防单相短路)零序保护设置一个电流定值,有单相短路电流时,LJ动作跳高压断路器,如果N线再次接地,LJ就要误动作了?!
回复
4楼
TN-S系统中性线不能再重复接地。
回复
5楼
TN-S系统中性线是不允许再重复接地的
回复
6楼
TN-S系统中性线不能再重复接地
回复
7楼
TN-S系统中性线不能再重复接地
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-2-8 07:54 用户侧N线再次接地是不影响,但电源侧变压器的单相短路保护就要受影响了!N线除变压器的工作接地外不再 …TN-S系统中性线重复接地,这是那个师傅教的。
回复
9楼
yfxhxl 发表于 2015-2-8 14:48 TN-S系统中性线是不允许再重复接地的路过,学习了。:)
回复
10楼
应该是不允许重复接地的
回复