剩余电流动作保护装置问题请教
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月08日 08:33:33
只看楼主

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
免费打赏
紫轩花葬
2015年02月10日 15:33:53
22楼
可以的不过你的吧零线跟火线一起穿在互感器里
回复
beida_energy
2015年02月10日 16:03:34
23楼
紫轩花葬 发表于 2015-2-10 15:33 可以的不过你的吧零线跟火线一起穿在互感器里能这么干吗?自己改装断路器?电气设备也可以自己攒一个吗?如果这样干成为我们专业人员的办法,那其他人员山寨起来力量可是很大的嗷!那么安全置于何处?
回复
beida_energy
2015年02月10日 16:04:52
24楼
主题被删除了吗?
回复
beida_energy
2015年02月10日 16:05:52
25楼

刚才回不来贴!
不能这样改装断路器的!
不安全!
回复
q123321aaa
2015年02月10日 22:05:52
26楼
beida_energy 发表于 2015-2-8 19:25 这不是的理由吗?好好看看三相、三相四线漏电断路器的工作原理吧。不一定,我在工地上见过3P漏电断路器接L/N/PE,三根线,后面的电动工具工作正常,单相工作
回复
beida_energy
2015年02月11日 09:11:16
27楼
q123321aaa 发表于 2015-2-10 22:05 不一定,我在工地上见过3P漏电断路器接L/N/PE,三根线,后面的电动工具工作正常,单相工作你看到的,不是三极漏电断路器,是三极普通断路器!本楼讨论的是漏电断路器的事!
回复
zhao.hf
2015年02月11日 10:46:30
28楼
路过学些了,看起来很有意思的说
回复
laohuang168
2015年02月11日 11:48:01
29楼
定向思维的误区:  3P剩余电流保护装置,其入线端必定接的是三相电源的相线!
而楼主给出的考题是:3P剩余电流保护装置可不可以 在单相回路中使用!
答案是肯定的。
只用其中两极就好啦!!
有何问题?
回复
fitman
2015年02月11日 12:35:40
30楼
q123321aaa 发表于 2015-2-10 22:05 不一定,我在工地上见过3P漏电断路器接L/N/PE,三根线,后面的电动工具工作正常,单相工作乱来!凑合用也只能L,N接A,B相,PE不能接入断路器,否则完全失去了RCD的作用。
回复
fitman
2015年02月11日 12:43:12
31楼
打了一大堆,一个F5全没了,不想再打,简单说一下。
1、三极带RCD的断路器可凑合用在单相电路。不合规范,不应长期使用。
2、L,N接AC两相(一般情况)。如果是电磁式RCD,动作可靠。如果是电子式的,由于工作电压可低至50V,一般情况下可动作,特殊情况可以拒动(残压过低时,这里不作讨论)。
3、断路器的过载保护会有一定的变化,这里不作讨论。
4、PE线不能接入开关,否则失去RCD的作用。
回复

相关推荐