剩余电流动作保护装置问题请教
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月08日 08:33:33
只看楼主

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
免费打赏
beida_energy
2015年02月14日 08:48:52
32楼
laohuang168 发表于 2015-2-11 11:48 定向思维的误区:  3P剩余电流保护装置,其入线端必定接的是三相电源的相线!而楼主给出的考题是:3P剩余 …对!如果开关前面就只接L、N的话,凑合用,但应急可以,长期不可,不安全!
回复
asmdl
2015年02月14日 20:30:13
33楼
fitman 发表于 2015-2-11 12:35 乱来!凑合用也只能L,N接A,B相,PE不能接入断路器,否则完全失去了RCD的作用。. 以下这种剩余电流动作断路器除了常见的剩余电流动作断路器的功能外还能防止由外部PE线蔓延来的危险电压。5069234.
回复
asmdl
2015年02月14日 20:48:15
34楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-2-14 20:49 编辑 beida_energy 发表于 2015-2-14 08:48 对!如果开关前面就只接L、N的话,凑合用,但应急可以,长期不可,不安全!. 如果按下图接线会不安全吗?5069235.
回复
statcom
2015年02月14日 21:04:48
35楼
楼上说的对,有图有真相!
回复
fitman
2015年02月15日 09:21:29
36楼
asmdl 发表于 2015-2-14 20:30 .呵呵,不知你这种新型的RCD断路器是否真有定型产品。但最少存在两大缺点。1、在保护导体中串入开关,违反现行规范;2、检测PE线上的电流,很容易因附近设备的接地故障而误动作。
回复
fitman
2015年02月15日 09:25:39
37楼
asmdl 发表于 2015-2-14 20:48 . 如果按下图接线会不安全吗?楼主的意图是三相RCD用在单相回路中,你的接线是三相回路的单相配电,应该不是楼主问的内容。
回复
beida_energy
2015年02月15日 09:53:33
38楼
asmdl 发表于 2015-2-14 20:30 .哪有你这种创意的开关啊?PE导体还有个断点?其动作值怎么整定?还有,接线的时候,你把N导体接的了断路器的相导体的端子上, 就埋下了隐患,所以,应急用用还可,长期用肯定不行。
回复
beida_energy
2015年02月15日 09:54:36
39楼
asmdl 发表于 2015-2-14 20:48 . 如果按下图接线会不安全吗?还是那句话,你这样使用断路器违规了!只能应急,不可长期使用。
回复
muyuyao
2015年02月15日 10:36:41
40楼
asmdl 发表于 2015-2-14 20:30 .请注意楼主的问题——–三相剩余电流动作保护装置能否用于单相电路!!!三相剩余电流动作保护装置的线圈动作电压肯定是380V的,你单相电路何来380V电压???!!!PE进漏保,异想天开,根本不可能有这种产品!!!
回复
yfxhxl
2015年02月15日 12:00:52
41楼
剩余电流动作保护装置的线圈动作电压是多少伏。。。这就涉及到电子式RCD的线圈动作电压在多少伏以上就必须动作的问题了!
PE则是绝不可进漏保的!
回复