三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
42楼
fitman 发表于 2015-2-15 09:25 楼主的意图是三相RCD用在单相回路中,你的接线是三相回路的单相配电,应该不是楼主问的内容。。是答非所问了,哪么下图是不是三相剩余电流动作断路器应用于单相线路呢?5069288.
回复
43楼
fitman 发表于 2015-2-15 09:21 呵呵,不知你这种新型的RCD断路器是否真有定型产品。但最少存在两大缺点。1、在保护导体中串入开关,违 …. 这种产品在2006年前就有了,应用最多的是在电热水器上。请看以下AO史密斯产品的线路图,当然还有其他品牌的产品这里就不一一列举,省的又说这是广告贴。线路图5069289线路图局部5069291产品说明5069290.
回复
44楼
muyuyao 发表于 2015-2-15 10:36 请注意楼主的问题——–三相剩余电流动作保护装置能否用于单相电路!!!三相剩余电流动作保护装置 …谁说单相线路只是220V的,难道单相线路不能是36V的?不能是110V的?不能是380V?不能是440V的?请见论坛的帖子http://bbs.co188.com/thread-1610507-1-1.html
回复
45楼
yfxhxl 发表于 2015-2-15 12:00 剩余电流动作保护装置的线圈动作电压是多少伏。。。这就涉及到电子式RCD的线圈动作电压在多少伏以上就必须动 ….PE线能不能进剩余电流动作断路器,请见43楼的观点。 感谢您的回帖与支持!.
回复
46楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-2-15 14:26 编辑 beida_energy 发表于 2015-2-15 09:53 哪有你这种创意的开关啊?PE导体还有个断点?其动作值怎么整定?还有,接线的时候,你把N导体接的了断路 ….1、PE线能不能进剩余电流动作断路器,请见43楼的观点。2、先生您说“你把N导体接的了断路器的相导体的端子上, 就埋下了隐患”,敢问先生这隐患在哪里?这个真不懂,还望先生赐教! 感谢您的回帖与支持!.
回复
47楼
asmdl 发表于 2015-2-15 14:08 .从你的图看,PE根本就没有断点嘛!而且,你的这个开关也不能叫做本楼讨论的三相三极漏电断路器的概念。
回复
48楼
asmdl 发表于 2015-2-15 14:19 .按照规范 ,N导体的颜色是淡蓝,相导体的颜色是黄、绿、红,规定的很严格, 而且认真遵守了,就好带来安全和便利。你把N导体接到了相导体的端子上,必然造成混乱,临时用可以,如果长期用,或者验收通过,你说可以吗?这就是传说中的“不按套路出牌”!
回复
49楼
beida_energy 发表于 2015-2-15 14:51 按照规范 ,N导体的颜色是淡蓝,相导体的颜色是黄、绿、红,规定的很严格, 而且认真遵守了,就好带来安全 ….很同意您的说法。但问题是三极剩余电流动作断路器上没标明不能接N线,那何来将N线接在相线的端子上的说法,如同双极断路器可以接入两条相线,也可以接入一条相线一条中性线。.
回复
50楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-2-15 15:13 编辑 beida_energy 发表于 2015-2-15 14:47 从你的图看,PE根本就没有断点嘛!而且,你的这个开关也不能叫做本楼讨论的三相三极漏电断路器的概念。.PE线没断点?请仔细看帖。原本本帖讨论的是三极剩余电流断路器能不能用于单相线路,回答请见42楼.
回复
51楼
asmdl 发表于 2015-2-15 15:08 .很同意您的说法。但问题是三极剩余电流动作断路器上没标明不能接N线,那何来将N线接在相线的端子 …你很肯动脑筋,这样的确在现场能马上解决问题,还是那句话,临时应急可以!正常用不行!
回复