剩余电流动作保护装置问题请教
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月08日 08:33:33
只看楼主

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
免费打赏
beida_energy
2015年02月15日 15:37:21
52楼
asmdl 发表于 2015-2-15 15:10 .PE线没断点?在我们国家,如果任何地方将PE导体回路中做了断点,肯定不允许的!我看了,你那个加热器的回路中,PE导体上只有接线端子,没有开关断点。
回复
muyuyao
2015年02月15日 15:46:09
53楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-16 12:45 编辑 asmdl 发表于 2015-2-15 14:14 谁说单相线路只是220V的,难道单相线路不能是36V的?不能是110V的?不能是380V?不能是440V的?请 …那就请你看清楚这个帖子标题中的主要字眼——–两相电源、单相设备!!!单相电路与单相设备是不同概念!!!还请你看清楚本论坛是土木在线论坛,主要是在谈论建设工程!!!不要拿那些热水器(电器)产品来混淆!!!另外:还请看清楚你所提供的是“三极断电保护装置”,并非本帖索要讨论的三相漏保!!!
回复
讹诈未来
2015年02月15日 16:20:50
54楼
beida_energy 发表于 2015-2-8 21:42 楼主看个图!这个好,单相接不上
回复
asmdl
2015年02月15日 16:41:40
55楼
beida_energy 发表于 2015-2-15 15:37 在我们国家,如果任何地方将PE导体回路中做了断点,肯定不允许的!我看了,你那个加热器的回路中,PE导 ….“在我们国家,如果任何地方将PE导体回路中做了断点,肯定不允许的!”这我相信,但问题是这电热水器是通过了我国的3C认证的产品呀。难道说3C认证和规范有会有冲突之处?.
回复
asmdl
2015年02月15日 16:48:17
56楼
muyuyao 发表于 2015-2-15 15:46 那就请你看清楚这个帖子标题中的主要字眼——–两相电源、单相设备!!!单相电路与单相设备是不同 ….我不是在抬杠请问两条相线构成回路不是单相电源电路吗?本论坛的确是供配电论坛,请问电热水器不是用电器吗?不能借以讨论吗?.
回复
beida_energy
2015年02月15日 16:51:28
57楼
asmdl 发表于 2015-2-15 16:41 .我给你说过了,热水器的电路里,PE导体那里只有接线端子,没有开关原件,所以,不矛盾。
回复
asmdl
2015年02月15日 17:01:18
58楼
beida_energy 发表于 2015-2-15 15:35 你很肯动脑筋,这样的确在现场能马上解决问题,还是那句话,临时应急可以!正常用不行!。。 我承认这样接线是有点“另类”,但先生你也没有充足的理由来证明不能这样接线,而且这样接线对于剩余电流动作断路器的运行是没有任何影响。.
回复
asmdl
2015年02月15日 17:08:38
59楼
beida_energy 发表于 2015-2-15 16:51 我给你说过了,热水器的电路里,PE导体那里只有接线端子,没有开关原件,所以,不矛盾。先生可以看看43楼最后一张“产品说明”的图,看看上面的描述,看看PE线是不是断开,如果我的贴图不清晰,先生或许可以直接访问艾欧史密斯官网了解,(不能说了,再说就有广告贴之嫌了)。感谢您的回帖与支持!.
回复
muyuyao
2015年02月15日 17:38:25
60楼
asmdl 发表于 2015-2-15 16:48 .我不是在抬杠你所提供的是“三极断电保护装置”,并非本帖索要讨论的三极漏保!!!
回复
beida_energy
2015年02月15日 19:24:51
61楼
asmdl 发表于 2015-2-15 17:08 先生可以看看43楼最后一张“产品说明”的图,看看上面的描述,看看PE线是不是断开,如果我的贴图不 …还真是连PE导体也断开了,如果三个触点能一起跳的话,貌似可以没有安全隐患。但是这里面的问题很复杂,比如,热水器的外壳如果还通过等电位连接与其他PE导体相连,那么如果那根PE导体意外带电(这种事情出过),而你这里的保护回路的PE导体也是断开的,在浴室这样高危环境里岂不危险?所以,还是有问题的。
回复