剩余电流动作保护装置问题请教
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月08日 08:33:33
只看楼主

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!

三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
免费打赏
asmdl
2015年02月15日 19:33:46
62楼
muyuyao 发表于 2015-2-15 17:38 你所提供的是“三极断电保护装置”,并非本帖索要讨论的三极漏保!!!.您非要这样认为,请便,观点不同,保留意见。.
回复
asmdl
2015年02月15日 20:51:04
63楼
本帖最后由 asmdl 于 2015-2-15 21:00 编辑 beida_energy 发表于 2015-2-15 19:24 还真是连PE导体也断开了,如果三个触点能一起跳的话,貌似可以没有安全隐患。但是这里面的问题很复杂, …. 先生考虑问题不是没道理,一个产品能通过国家3C认证不是随随便便的。 这种PE线也断开的剩余电流动作保护装置早在十几年前就应用于各种用电器,形式多种多样:有插头式(如艾欧史密斯、万家乐电热水器),有内置式(如西门子电热水器),不能囿于我们的见识就否认这种产品(就是PE线断开的剩余电流动作保护装置)的存在。 下面附上几张实物图,仅供参考:50693285069329506933050693315069332506933350693345069335备注:向此贴楼主致歉,本帖已经远离了楼主的问题,但本着讨论问题,不得不再说上一些。.
回复
beida_energy
2015年02月16日 09:20:54
64楼
asmdl 发表于 2015-2-15 20:51 .我上次说过,在卫生间这个地方金属构建肯定是要做等电位连接的,那么就有可能经等电位连接的路径使得热水器的金属构件带电的可能性,而且实际中也发生过这样的触电事故。如果这个时候保护的PE导体也断开了,危险是肯定的。所以,不管它是谁认证的,都不安全。因为等电位连接和电源测的PE导体毕竟来自两个路径,而且,是电源的断开无法控制的。相反,如果热水器的金属结构不再跟任何导体发生连接的话,才是安全的!但事实上不是这样,是存在等电位连接的另外路径的。
回复
muyuyao
2015年02月16日 10:57:32
65楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-16 12:44 编辑 asmdl 发表于 2015-2-15 20:51 .好啊,有图有真相!!!但这更加证明了我在60楼所说的——–你所提供的是“三极断电保护装置”,并非本帖索要讨论的、土木工程配电常用的电气产品“三相漏保”!!!您这是个特殊的电器元件!!!电气与电器是有区别的!!!土木工程范畴与家用电器元件更是有天壤之别!!!再说了,您如何证明您的这个插头是3P的???!!!我只知道它依旧叫做“单相插头”!!!即便它有三个“爪子”!!!
回复
asmdl
2015年02月16日 12:23:23
66楼


难道这不是“三个极”剩余电流动作保护器件么?
如果您坚持您的意见,请便!
感谢您的回帖与支持!

回复
pxq_505
2015年02月16日 12:30:56
67楼
都可以,就是漏电保护器,正常情况下互感器电流是0,检测到电流就漏电了,用几相的都可以。
回复
muyuyao
2015年02月16日 12:39:31
68楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-16 12:43 编辑 asmdl 发表于 2015-2-16 12:23 难道这不是“三个极”剩余电流动作保护器件么?如果您坚持您的意见,请便!感谢您的回帖与支持!请看清楚楼主在一楼的原话——–三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?三相剩余电流动作保护装置与你提到的“三个极”剩余电流动作保护器件完全是两码事!!!不能混为一谈噢!!!你那玩意说白了就是一个单相插头,只不过内部有个单相漏保而已!!!请看清楚:都是单相的!!!而楼主提到的是“三相”!!!
回复
muyuyao
2015年02月16日 12:51:04
69楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-16 12:54 编辑 asmdl 发表于 2015-2-15 12:29 。这个图稍微靠谱些!!!但也还是三相剩余电流断路器(保护装置)用于三相电路中!!!只不过末端接了两根火线、带了个单相负载!!!并不是用于单相电路!!!
回复
asmdl
2015年02月16日 12:55:51
70楼


论据不足再说也是一样。
感谢您的回帖与支持。
回复
asmdl
2015年02月16日 12:59:46
71楼


两条相线构成的回路不是单相回路,哪是几相回路?
回复