防烟楼梯间加压送风,风井出天面,天面一定要设风机房吗?
柠檬甜心
2015年02月08日 17:04:06
来自于通风排烟
只看楼主

防烟楼梯间加压送风,风井出天面,天面一定要设风机房吗?

防烟楼梯间加压送风,风井出天面,天面一定要设风机房吗?
免费打赏
风水大师ywh
2015年02月09日 08:48:42
2楼
风机可以露天放置。
回复
云飘飘
2015年02月10日 07:46:35
3楼
可以直接放在屋面,不过要做防水措施。
回复
amitongzhi
2015年02月11日 14:50:15
4楼
不需专门的风机房
回复
8lwhb
2015年02月12日 10:43:25
5楼
本帖最后由 8lwhb 于 2015-2-12 10:48 编辑

《建筑防排烟系统技术规范》(报批稿)
3.3.3 机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:
1 送风机的进风口宜直通室外;
2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施。
3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,
送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排
烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.0m;水平布置时,两者边缘最小
水平距离不应小于10.0m。
4 送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.0h 的隔墙和1.5h 的
楼板及甲级防火门与其它部位隔开

5 当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动开
启的措施。


在旧的《建规》和《高规》中没有规定;新的《建筑防排烟系统技术规范》有具体规定,要求 设置在专用机房内
回复
mudiebeifei
2015年02月12日 17:35:27
6楼
地上应该不需要吧 地下必须是设置在机房内 或者用防火板包裹
回复
biaobiao1458
2015年03月01日 11:26:40
7楼
不需要 没有条件 我们都不设风机房
回复
顺时钟
2015年03月02日 09:31:31
8楼
屋面应该做好防雨就行了,最多搭个雨棚,至于规范这一条,还是等规范正式出来以后再做定论吧。
回复

相关推荐