变压器识别求助,解释标注的含义
笑奕戈
笑奕戈 Lv.4
2015年02月09日 10:01:12
只看楼主

本帖最后由 笑奕戈 于 2015-2-9 10:54 编辑 求各位帮忙解释一下图示左侧标注的含义额,和右面图形相对应,我居然忘了。。。经大神ccc___提醒第一行:避雷器型号。 YH表示复合外套,5表示标称放电电流(详细见国标),w表示无间隙,z表示该避雷器的使用场所为电站,17表示避雷器的额定电压,45表示该避雷器在5ka的标称放电电流下的残压值。第二行:这个好像不是隔离开关,应该是高压带电显示器。

本帖最后由 笑奕戈 于 2015-2-9 10:54 编辑

求各位帮忙解释一下图示左侧标注的含义
额,和右面图形相对应,我居然忘了。。。
经大神ccc___提醒
第一行:避雷器型号。
YH表示复合外套,5表示标称放电电流(详细见国标),w表示无间隙,z表示该避雷器的使用场所为电站,17表示避雷器的额定电压,45表示该避雷器在5ka的标称放电电流下的残压值。
第二行:这个好像不是隔离开关,应该是高压带电显示器。
第三行:负荷开关,与高压限流熔断器配合使用做短路保护。
第4-8行:变压器相关参数。
S:三相。C:浇筑。B:箔绕。10:损耗等级。1000/10:SN-1000KVA,UN-10KV
接下来,变比,阻抗电压百分比,变压器绕组联结方式,高压三角,低压星形
第九行:低压隔离开关的要求。
第十行:电流互感器的型号

变压器.png

免费打赏
笑奕戈
2015年02月09日 16:05:18
12楼
wxdchgs 发表于 2015-2-9 11:10 应该是降压变压器。另:”高压侧电流1600A,低压侧电流50KA;不对!这是断路器规格。额定电流1600A, …嗯,已经改正了。当时有点想当然了,其实也能算出来的。和右侧的图形也是一致的
回复
笑奕戈
2015年02月09日 16:07:17
13楼
wxdchgs 发表于 2015-2-9 11:10 应该是降压变压器。另:”高压侧电流1600A,低压侧电流50KA;不对!这是断路器规格。额定电流1600A, …我从主接线图截得一部分,是升压
回复
zongch1939
2015年02月09日 18:39:27
14楼
笑奕戈 发表于 2015-2-9 16:07 我从主接线图截得一部分,是升压不应该是升压变。你可把主接线图发出,让大家评论!
回复
kexuejia9
2015年02月09日 20:58:10
15楼
第一行是HY5WZ吧
回复
rzxzb
2015年02月09日 21:17:26
16楼
谢谢楼主的分享
回复
笑奕戈
2015年02月10日 08:44:31
17楼
zongch1939 发表于 2015-2-9 18:39 不应该是升压变。你可把主接线图发出,让大家评论!我这是光伏发电系统的。。。
回复
笑奕戈
2015年02月10日 08:46:29
18楼
kexuejia9 发表于 2015-2-9 20:58 第一行是HY5WZ吧我百度的时候也发现了,好像HY,YH都有,反正都是表示复合物的意思
回复
leiyanlin1208
2015年02月10日 08:57:57
19楼
学习学习!!!!!!!!!!!
回复
tangshangjin
2015年02月10日 11:41:45
20楼
谢谢楼主的分享
回复
lzchengyang
2015年02月10日 15:05:19
21楼
第一行:过电压保护器——避雷器型号

第二行:隔离开关型号

第三行:熔断器型号(没标电流值)

第四至八行:变压器的型号和参数

第九行:低压隔离开关所要求的参数

第十行:电流互感器型号及规格
回复

相关推荐

APP内打开