多高层钢筋混凝土结构最困惑的系列问题及其解决办法之六2、框架结构需要控制哪些整体指标?解释:需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度比及楼层受剪承载力比,不需要控制周期比。剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。框架结构的周期比不需要控制?
多高层钢筋混凝土结构最困惑的系列问题及其解决办法之六
2、框架结构需要控制哪些整体指标?
解释:需要控制层间位移角、位移比、抗侧刚度比及楼层受剪承载力比,不需
要控制周期比。剪重比、刚重比很容易满足规范要求的。
框架结构的周期比不需要控制?
12楼
怪侠一枝梅 发表于 2015-2-10 16:54 规范没有强制规定多层需要控制周期比,部分地区审查文件要求控制,部分地区高层都不控制周期,你看看你所在 …是的,我们这(江苏省)施工图审查已经说的很清楚了,多层不控制周期比。我的问题其实是想问问大家关于前两个周期是否必须是平动周期的问题。
回复
14楼
结构生活 发表于 2015-2-10 17:12 是的,我们这(江苏省)施工图审查已经说的很清楚了,多层不控制周期比。我的问题其实是想问问大家关于前 …最好平平扭,即前两个平动~实在调不过,只要满足第一个是平动就可以了~
回复
15楼
怪侠一枝梅 发表于 2015-2-11 09:36 最好平平扭,即前两个平动~实在调不过,只要满足第一个是平动就可以了~:handshake
回复
16楼
第一周期应为平动,第二周期宜为平动,也可为扭转,高层建筑应控制周期比1.2的限值。
回复
17楼
回复
18楼
路过学习下哈。。。。。希望出现高手
回复