新闻热点:2015年2月9日13时47分,云南省文山州消防支队指挥中心接到报警:文山市三角塘教职园区新卫校在建大楼在进行混凝土浇灌时脚手架发生垮塌,有人员被困。

新闻热点:2015年2月9日13时47分,云南省文山州消防支队指挥中心接到报警:文山市三角塘教职园区新卫校在建大楼在进行混凝土浇灌时脚手架发生垮塌,有人员被困。





坍塌现场8.jpg


坍塌现场1.jpg


坍塌现场2.jpg


坍塌现场3.jpg


坍塌现场4.jpg


坍塌现场5.jpg


坍塌现场6.jpg


坍塌现场7.jpg

免费打赏
tumu20110805
2015年02月11日 09:57:12
14楼
真是悲惨,关乎生命怎么能不谨慎呢
回复
wxf20072008
2015年02月11日 10:45:24
15楼
怎地又是脚手架呢
回复
haiyangzhilan33
2015年02月11日 11:33:11
16楼
每次看到这种消息都很揪心,总是不可避免,但希望以后少发生一些。至于专业上的东西,没搞过施工,所以不清楚,看看其他人的回答吧。
回复
swang808
2015年02月11日 11:49:40
17楼
第一、租赁的脚手架从给出的图来看,有很大问题。
第二、钢管间距过大。
第三、也许未开展脚手架专项工程报告的编制或报审。
回复
天平8220
2015年02月11日 14:06:31
18楼
真是悲惨,关乎生命怎么能不谨慎呢
回复
jerryaa
2015年02月11日 15:32:27
19楼
大过年的,我这里工地都停工了。太惨了
回复
sgty.9
2015年02月11日 16:17:55
20楼
高支模方案本来就应该严格审核,特别是失稳验算,我们去参加建造师安全培训时讲课的广西质监总站的专家提出过针对性的计算方法,不知道有没有进行验证和推广?
回复
wkzhao
2015年02月11日 16:27:30
21楼
满堂脚手架一般应该是扣件力矩不够和基础未处理,剪刀撑不规范。
回复
lsqmm2013
2015年02月11日 16:38:05
22楼
怎么又是脚手架坍塌,触目惊心,
回复
jiaoweiguang
2015年02月11日 17:16:05
23楼
应该是没按方案搭设脚手架,浇筑过程中脚手架失稳,导致整体坍塌;具体问题;1、扫地杆不完善;2、无剪刀撑;3、水平杆数量不足;4、立杆间距是否合理