各位: 看了一份电气图纸,上面标注的一些符号感觉是懂非懂,特请教各位代表什么意思。他们之间怎样换算出来的 Pe=659.5KW Pjs=527.6KW Qjs=173.5Kvar(补偿后) Sjs=555.4KVA Ijs=801.7A

各位:
看了一份电气图纸,上面标注的一些符号感觉是懂非懂,特请教各位代表什么意思。他们之间怎样换算出来的
Pe=659.5KW
Pjs=527.6KW
Qjs=173.5Kvar(补偿后)
Sjs=555.4KVA
Ijs=801.7A
免费打赏
fengguowuhenji
2015年02月10日 19:26:35
2楼
我只能说:作为一个技术人员,不要这么懒,这都是基本的几个,连这个都不知道还怎么干活啊
回复
beida_energy
2015年02月11日 09:54:11
3楼
供参考!
Pe=659.5KW:额定装机容量
Pjs=527.6KW:计算负荷,功率三角形的长直角边。
Qjs=173.5Kvar(补偿后):计算无功功率,功率三角形的短直角边,属于补偿后的无功,功率因数为0.94。
Sjs=555.4KVA:计算容量,也就是计算视在功率。功率三角形的斜边。
Ijs=801.7A:计算电流(应该也是补偿后的,主要是有功电流,也有很小的无功电流)
回复
xinye10
2015年02月11日 10:31:20
4楼
如果不是就地补偿,且约定补偿到0.95,那这个标注就没有意义。
怎么看都有点别扭。
回复
henananyanggutao
2015年11月17日 09:59:23
5楼
beida_energy 发表于 2015-2-11 09:54 供参考!Pe=659.5KW:额定装机容量 Pjs=527.6KW:计算负荷,功率三角形的长直角边。谢谢了,学习了