关于连梁的抗震等级的设计探讨
结构生活
结构生活 Lv.14
2015年02月10日 17:21:52
只看楼主

连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol

2015年02月11日 11:02:14
2楼
有没有哪位大神发表一下高见呢:lol
回复
tb108
2015年02月11日 11:11:14
3楼
按pkpm的判断,没啥好讲的。连梁的概念先翻下书看看。
回复
结构生活
2015年02月11日 11:25:35
4楼
tb108 发表于 2015-2-11 11:11 按pkpm的判断,没啥好讲的。连梁的概念先翻下书看看。你的意思PKPM是对的?那《高规》7.1.3条及条文说明怎么解释呢?
回复
siqurensheng
2015年02月11日 11:39:54
5楼
好资料,顶楼主!!
回复
xiaohe20060315
2015年02月11日 15:40:50
6楼
好淫荡的问题。。。似乎没一个准确的说法,生活大神又在坑害小朋友了
回复
结构生活
2015年02月11日 15:58:51
7楼
xiaohe20060315 发表于 2015-2-11 15:40 好淫荡的问题。。。似乎没一个准确的说法,生活大神又在坑害小朋友了没有啊,年底了没事了,把以前的问题拿出来和各位讨论一下,看看有没有更好的处理方法:handshake
回复
tb108
2015年02月11日 17:25:10
8楼


连梁,首先是连接剪力墙中的,如果两端均与剪力墙相连,但是跨高比特别大,可以不作连梁计,梁强度等级按可按条文说明,也可不管。第二,看水平荷载对连梁弯矩影响,判断是否为连梁,是否对相连接的墙肢或整体刚度有较大影响。对于框架剪力墙,何为框架,何为剪力墙,先区别开,毕竟还要强柱弱梁,总不能梁的抗震等级比柱子大。剪力墙与框架柱之间的短梁可以按连梁构造,避免剪切破坏。
回复
结构生活
2015年02月12日 08:52:04
9楼
"何为框架,何为剪力墙,先区别开,毕竟还要强柱弱梁,总不能梁的抗震等级比柱子大"
我没说和框架柱向连的梁为连梁啊,我的意思是两端和剪力墙平面内搁置但是跨高比大于5的梁。这个也应该叫连梁吧,它的抗震等级你是怎么定呢?PKPM把它默认为框架梁的,抗震等级同框架的,这不和高规的7.1.3条有冲突吗
回复
feifeiwen2010
2015年02月12日 09:25:06
10楼
哥们,高规条文解释的很明确,跨度较小的连梁(跨高比小于5),对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,需按照连梁设计;对于跨高比大于5的梁,按照框架梁设计,抗震等级与所连接的剪力墙抗震等级相同。
回复
辜和尚
2015年02月12日 09:27:45
11楼
路过,看看,嘻嘻
回复

相关推荐