连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol
楼主的这个问题确实提的很醒目,估计很多人都忽视了!!赞一个
回复
13楼
斐文 发表于 2015-2-12 09:25 哥们,高规条文解释的很明确,跨度较小的连梁(跨高比小于5),对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,需按 …对啊,可是PKPM对这种梁的抗震等级默认的是同框架的
回复
14楼
斐文 发表于 2015-2-12 09:37 楼主的这个问题确实提的很醒目,估计很多人都忽视了!!赞一个:handshake希望大家一起讨论
回复
15楼
人工干预,动手修改吧
回复
16楼
跨高比大于5的连梁你一般是没按墙开洞输入的,所以抗震等级同框架的,这里就需要手动修改了,pkpm还没那么智能
回复
17楼
学习了 按规定应该是手动调一下抗震等级了
回复
18楼
学习了 按规定应该是手动调一下抗震等级了
回复
19楼
我理解有误,可以直接参考朱炳寅高规解读252页。
回复
20楼
tb108 发表于 2015-2-12 12:55 我理解有误,可以直接参考朱炳寅高规解读252页。:handshake
回复
21楼
可以就按PKPM,如果不安全的话,软件会提出的。
回复