关于连梁的抗震等级的设计探讨
结构生活
结构生活 Lv.14
2015年02月10日 17:21:52
只看楼主

连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol

2015年02月12日 21:01:48
22楼
nan11133 发表于 2015-2-12 16:07 可以就按PKPM,如果不安全的话,软件会提出的。可是软件是错的啊,怎么提出啊?你的意思是PKPM会人为的提出?
回复
晓他爷爷
2015年02月13日 09:18:23
23楼
楼主真细心,人工干预说得过去吧
回复
maijiezhen
2015年02月13日 09:26:18
24楼
谢谢楼主的分享
回复
结构生活
2015年02月13日 10:23:43
25楼
晓他爷爷 发表于 2015-2-13 09:18 楼主真细心,人工干预说得过去吧是啊,目前我也是人为修改的。
回复
晓他爷爷
2015年02月13日 11:10:45
26楼
结构生活 发表于 2015-2-13 10:23 是啊,目前我也是人为修改的。楼主好啊,小弟第一次被回复啊,心情好激动。。
回复
道即法
2015年02月13日 12:41:43
27楼
这是PKPM比较SB的地方,这种要么你建模的时候你按墙洞输入,这样程序能判断,要么你手动改,其实你要是用YJK这些问题都不存在了,它自动就跟你识别了,其实你这个问题就像按梁输入的梁是连梁一样,此时连梁的混凝土等级按道理是应该同剪力墙的,但是pkpm做不到,他还是按一般梁的混凝土等级,按道理是应该改过来的,但是实际设计都不改,为啥?原因很简单,墙的混凝土高,相当于你降低了混凝土等级还有就是施工的时候别人是按梁支模的,不会按剪力墙支模的,另外要是连梁这种耗能构件多了,你也难得改。但是,yjk能自动识别,这就是为啥pkpm虽然权威但是骂声不断的原因,发展了这么多年了,结果有些早就该改的东西,到现在还是那个B样。
回复
结构生活
2015年02月13日 15:12:40
28楼
晓他爷爷 发表于 2015-2-13 11:10 楼主好啊,小弟第一次被回复啊,心情好激动。。:handshake
回复
结构生活
2015年02月13日 15:13:43
29楼
道即法 发表于 2015-2-13 12:41 这是PKPM比较SB的地方,这种要么你建模的时候你按墙洞输入,这样程序能判断,要么你手动改,其实你要是用YJ …:handshake
回复
蓝色骨头
2015年02月13日 19:43:16
30楼
个人感觉,还是人工干预一下的好,我觉得PKPM就是个功能多一点的计算器,没法和人比的
回复
结构生活
2015年02月13日 20:51:47
31楼
蓝色骨头 发表于 2015-2-13 19:43 个人感觉,还是人工干预一下的好,我觉得PKPM就是个功能多一点的计算器,没法和人比的是啊,我也是这么认为的,目前也没什么好的方法
回复

相关推荐

APP内打开