连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol
太阳的季节奔跑 发表于 2015-2-14 02:14 不要这么纠结嘛,程序肯定根据剪力墙的等级你就这么相信PKPM?你自己查查看呢,看完以后再说
回复
34楼
坐看大神讨论
回复
35楼
学习了.......................
回复
36楼
发表一下意见啊
回复
37楼
重点不在抗震等级,说白了,影响有,但不大,更要考虑的是混凝土强度是否同墙和刚度系数的不同。非要纠结,前期考虑,建单个标准层先指定,后面再用此标准层建模,后面就没那么麻烦再去指定了。
回复
38楼
小小雨点儿 发表于 2015-2-15 17:23 重点不在抗震等级,说白了,影响有,但不大,更要考虑的是混凝土强度是否同墙和刚度系数的不同。非要纠结, …这不是纠结不纠结的问题,是软件明显BUG,软件是服务与规范的。你如果非要说是纠结的问题,那你就是和规范纠结了
回复
39楼
好资料,谢谢分享
回复
40楼
学习一下,,,谢谢分享。。。
回复
41楼
规范写着是宜。一般设计按框架走就可以了。 没必要那么麻烦走连梁。 但是这些梁实际算下来很多配筋会超过2%,估计直径增加2mm
回复
42楼
stein8639 发表于 2015-2-16 09:51 规范写着是宜。一般设计按框架走就可以了。 没必要那么麻烦走连梁。 但是这些梁实际算下来很多配筋会超过2 …规范并没有写宜啊,“跨高比是否大于5,其抗震等级均用同抗震墙”
回复