连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol
只能仰望,没有做过高层的飘过
回复
55楼
本帖最后由 ytg123456 于 2015-3-1 07:19 编辑
主要看所需的抗剪能力,如果所是剪力墙和剪力墙间的梁,按剪力墙抗震等级,如果所连的是框架柱,按框架抗震等级也可。
回复
56楼
谢谢楼主的好问题,没怎么关心,都是直接输入程序自辩
回复
57楼
ytg123456 发表于 2015-2-27 10:44 主要看所需的抗剪能力,如果所是剪连的力墙和剪力墙,按剪力墙抗震等级,如果所是框架柱,按框架抗震等级也 …:handshake
回复
58楼
wakinxz 发表于 2015-2-27 18:01 谢谢楼主的好问题,没怎么关心,都是直接输入程序自辩呵呵,有的时候软件并不能完全的反应规范的精神
回复
59楼
看看可以开开眼界。
回复
60楼
只能仰望,没有做过高层的飘过
回复
61楼
有没有哪位大神发表一下高见:D
回复
62楼
ytg123456 发表于 2015-2-27 10:44 主要看所需的抗剪能力,如果所是剪力墙和剪力墙间的梁,按剪力墙抗震等级,如果所连的是框架柱,按框架抗震 …与框架柱相连的就不是连梁了吧
回复