连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol
farywang 发表于 2015-3-3 17:05 还是按洞口输入比较符合程序和概念本意吧可是跨高比大于5的连梁宜按框架建模啊
回复
85楼
sqh0909022231 发表于 2015-3-4 08:56 应该要具体问题具体分析吧什么意思呢?
回复
86楼
这个你可以在PKPM建模时按洞口输入和按梁输入解决这个问题。跨高比小于5的,按洞口输入,反之,按梁输入。
回复
87楼
dz_l 发表于 2015-3-4 13:37 这个你可以在PKPM建模时按洞口输入和按梁输入解决这个问题。跨高比小于5的,按洞口输入,反之,按梁输入。按梁输入,抗震等级就同框架的抗震等级了
回复
88楼
学习学习,连梁定义和satwe计算配筋确实有点蛋疼
回复
89楼
是啊,只能人工干预啊
回复
90楼
谢楼主分享的好资料
回复
91楼
毛嘟嘟 发表于 2015-3-5 11:51 谢楼主分享的好资料:handshake
回复
92楼
为啥跨高比大于5的连梁就不能按剪力墙洞口输入?不愿意手动改,直接将连梁建成剪力墙然后开洞不就行了?
回复