在现在的高层建筑中,开发商门都希望充分利用建筑空间,可有些不可少的附件也少不了,譬如电井,风井和水井.但如何确定更准确更合理,更能有效的利用了建筑面积呢? 请大家一起商讨
在现在的高层建筑中,开发商门都希望充分利用建筑空间,可有些不可少的附件也少不了,譬如电井,风井和水井.但如何确定更准确更合理,更能有效的利用了建筑面积呢? 请大家一起商讨
2楼
没人给我建议拉 急
回复
3楼
电气设计措施里面好象有讲.
回复
4楼
有规范要求的按规范,没有规范的按经验和项目情况确定.
比如弱电井,一层的面积如果是500平方米,大约需5到6平方米的弱电井.
回复
5楼
《民用建筑设计通则》GB50352-2005 8.3.5:高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井净宽度不宜小于0.8m,智能化系统竖井的净宽不宜小于0.6m。
回复
6楼
这个问题现在很普遍,在施工过程中有些开发商对电井、水井等一再压缩,以我们公司为例:高32层的商住楼的电井只给我300*1150,而且强行将强弱电井合并。我把规范翻给老板看,老板反而把我训了一顿,真的无语!
回复
7楼
如果一梯两户300平方,你如果做个3平方的弱电井,再加个4平方的强电井,那就等于7平方,再加水暖井,怎么得也得20平方,那这些井占建筑面积的6%,那些房地产老板还不起来?
回复
8楼
就是就是,有什么可能占那么大。500平方米,大约需5到6平方米的弱电井。甲方想杀人了。
回复
9楼
:lol 核心筒剩下多少面积就凑合着用吧,一个核心筒方案拍下来不容易。。
回复
10楼
就比如我这个工程,一梯九户,居然强弱电分别才给一个850*1000,那九块表就占了强电井的一面壁,剩下一面1000还得开掉600的门~~挤啊~
回复
11楼
学习一下