为什么“算暖气片”命令中,修正系数,没有流量修正系数B4呢?
为什么“算暖气片”命令中,修正系数,没有流量修正系数B4呢?
2楼
本帖最后由 survivalsu 于 2015-2-11 13:59 编辑
散热器片数计算公式是按照 全国民用建筑工程设计技术措施 公式2.3.2-1编制的,没有流量修正系数。但设计手册(大红本)的公式5.5-1是有的。请问您下,有计算过二者的区别吗?或者是有硬性的规定吗?
回复
3楼
流量是在水力平衡计算后还能得知他的实际流量。才能进行修正的。应该是后期校核修正的。
回复