本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑 电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片 讨论一电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器 讨论二现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑
电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S
现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片
讨论一
电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论二
现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论三
2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型号规格解释说明
第一个2为双变比,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
第一个2为双绕组,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
以上两个解释说明准确么 请各路高手帮忙详细解释说明了。
22楼
不懂你说的 单变比还是双变比什么意思。是双绕组,(是有两个变比但不会同时用到)根据负载需求选择CT变比,用哪组接哪组,不用的短接。
回复
23楼
是双变比,200 400/5 双绕组0.2S/0.2S级
回复
24楼
过来学习的
回复
25楼
a.600/5A,代表一次电流为600A,二次电流为5A,二次有可能为单绕组,也可能为多绕组,若为多绕组时其它的绕组“/5”省略掉了,也有时详细写的,600/5/5/5,二次有3个绕组,全为5A。
b.300-600/1A,300,600/1A,300;600/1A,二次绕组带有抽头,若没有特殊标明则认为所有的二次绕组都要做抽头。
c.300-600/1/600/1A,第一个二次绕组做抽头,第二个二次绕组不抽头,为600/1A。
d.300/1/600/5A,第一个二次绕组变比为300/1A,第二个二次绕组变比为600/5A。
e.300/1/5A,第一个二次绕组为300/1A,第二个二次绕组为300/5A。
这个是大一互的说明,可以参考下
回复
26楼
两组双边比CT
回复
27楼
问题提出来 大家共同参与 各抒几卷 共同学习
回复
28楼
两组双边比CT:)
回复
29楼
学习了,谢谢
回复
30楼
双变比无疑的:)
回复
31楼
路过,学习了,哈哈
回复