请教:飞石砸中陶瓷绝缘子,引起线路跳闸!
efeice
efeice Lv.2
2007年10月18日 19:52:19
只看楼主

10月16号的中午13:40左右,我们供电局管辖的一条110kv线路突然跳闸(单相接地故障,重合成功),当天天气为阴天,线路走廊上无雷电活动,但该条线路处于工业中度污染区。据故障测距找到故障点,发现所在杆塔下因线路改道,当天13:40左右,一施工队开挖基坑放炮,致一飞石击中跳闸相绝缘子(陶瓷,型号:xp-70),当时施工人员看到该绝缘子串有火花放电现象,故初步判定跳闸系该事故引起。 不解的是,由于为工业污染区,该110kV线路设计时每串绝缘子直线塔为8片(一般为7片),有3片的零值空间。另外,当天天气不错。空气间隙放电不太可能。那是不是陶瓷绝缘子本身在受到外力冲击等情况下绝缘性能会下降呢?还是什么别的原因,请高手指教!

1192708338471.jpg


1192708338534.jpg

免费打赏
yuhuoqing
2007年10月21日 10:14:00
12楼
不排除石头中含有金属矿物,或者在在爆炸时含有导电粉尘。
回复
efeice
2007年10月22日 10:39:18
13楼
石头主要成分为多种盐的混合物,这些盐在固态具有很强的绝缘性能,只有熔融或溶液时才具有良好的导电性,即使遇导电体时产生大量粉尘,线路设计已经考虑到了合理的放电间隙及绝缘子的可靠性整定。故爆炸时含有导电粉尘引起跳闸的可能性微乎其微。
在工程中,小概率事件可在可控情况下合理忽略。故原因不在于此!
回复

相关推荐

APP内打开