柱配筋疑惑,总配筋面积是否一定要满足PKPM说明书公式
karistad
karistad Lv.3
2015年02月14日 17:48:36
只看楼主

本帖最后由 karistad 于 2015-2-14 18:03 编辑 柱子配筋时是否一定要满足As=2*(Asx+Asy)-4*Asc?当柱子计算结果如下时角筋配置4根25,b、h边配置2根20,此时总面积为4477,根据satwe公式As=2*(16+16)-4*2.1=55.6>44.77

本帖最后由 karistad 于 2015-2-14 18:03 编辑

柱子配筋时是否一定要满足As=2*(Asx+Asy)-4*Asc?当柱子计算结果如下时角筋配置4根25,b、h边配置2根20,此时总面积为4477,根据satwe公式As=2*(16+16)-4*2.1=55.6>44.77


QQ图片20150214180319.png

免费打赏
洞房不败之玉女
2015年03月02日 11:19:36
2楼
你理解错了。计算和实际配筋都不能混在一起
回复
结构性能化
2015年03月02日 20:47:49
3楼
楼主计算有误,PKPM结果和实际配筋不能混淆,
实际配筋:2@25+2@20=1610,AS=2X(1610+1610)-4X491=4476
回复
karistad
2015年03月25日 16:09:18
4楼
jiegouxinshou 发表于 2015-3-2 20:47 楼主计算有误,PKPM结果和实际配筋不能混淆,实际配筋:2@25+2@20=1610,AS=2X(1610+1610)-4X491=4476一开始我也是按照SATWE角筋和B、H边计算面积去配的的,后来领导校对时说我这么配是不好的,如果按照1L的方法验算就会不满足,而且他说强柱弱梁,柱子钢筋多配点没什么不好的
回复
钢汉
2016年03月28日 10:31:01
5楼
比较迷惑啊,最后怎么配筋的
回复

相关推荐

APP内打开