本帖最后由 karistad 于 2015-2-14 18:03 编辑 柱子配筋时是否一定要满足As=2*(Asx+Asy)-4*Asc?当柱子计算结果如下时角筋配置4根25,b、h边配置2根20,此时总面积为4477,根据satwe公式As=2*(16+16)-4*2.1=55.6>44.77
本帖最后由 karistad 于 2015-2-14 18:03 编辑
柱子配筋时是否一定要满足As=2*(Asx+Asy)-4*Asc?当柱子计算结果如下时角筋配置4根25,b、h边配置2根20,此时总面积为4477,根据satwe公式As=2*(16+16)-4*2.1=55.6>44.77
2楼
你理解错了。计算和实际配筋都不能混在一起
回复
3楼
楼主计算有误,PKPM结果和实际配筋不能混淆,
实际配筋:2@25+2@20=1610,AS=2X(1610+1610)-4X491=4476
回复
4楼
jiegouxinshou 发表于 2015-3-2 20:47 楼主计算有误,PKPM结果和实际配筋不能混淆,实际配筋:2@25+2@20=1610,AS=2X(1610+1610)-4X491=4476一开始我也是按照SATWE角筋和B、H边计算面积去配的的,后来领导校对时说我这么配是不好的,如果按照1L的方法验算就会不满足,而且他说强柱弱梁,柱子钢筋多配点没什么不好的
回复
5楼
比较迷惑啊,最后怎么配筋的
回复