GGD进线柜 1200A电流表坏了,拆开1200A的电流表,用其中的刻度盘,更换到800A的电流表中,来替代1200A的电流表,这样合适么??
GGD进线柜 1200A电流表坏了,拆开1200A的电流表,用其中的刻度盘,更换到800A的电流表中,来替代1200A的电流表,这样合适么??
2楼
可以,没有太大的隐患,小换大只是指示不太精准,大换小时间长会把指针碰掉而已
回复
3楼
没有问题!
电流表的电流都是一样的,变化的是互感器的变比和与之配比的刻度盘。
只要互感器的变比没有变,流过电流表的电流就不变。
1200/5的互感器,其满刻度的电流值就是1200A,换了800A的表,满刻度还是1200A。
回复
4楼
是保留表盘,只换表芯吧,可以。
回复
5楼
配互感器的电流表,其表芯的满度值大多是5A的,只是变换表盘。
回复
6楼
按道理说 这些表芯都是5A的 CT出来二次侧也都是5A,所以只好影响读数,不会出现大换小怎么样 小换大怎么样的 除非CT跟着换
回复
7楼
当然可以。本人在一个工程中,处理过类似情况。
本地为6KV电压,外方发来的配电盘上错误安装了10KV电压表,而电压互感器为6KV。后来要求更换刻度盘解决。
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
没错,是可以换的,因为经过表头的电流最大还是5A。
起始点和最大点对上了,中间是否能对上,需要校验后才能下结论。
回复
10楼
就是读取数据时太麻烦了。除了零点外,都得换算,并且刻度并非是线性的,换算出的也只是大概值。
回复
11楼
laohuang168 发表于 2015-2-25 12:03 就是读取数据时太麻烦了。除了零点外,都得换算,并且刻度并非是线性的,换算出的也只是大概值。在一楼已经把1200A表刻度盘换到800A表中了。