均压环是将建筑物最外层圈梁焊接,如下图所示为某条最外侧的圈梁,究竟是将水平的A、B圈梁钢筋通长焊接呢,还是垂直面的A、C钢筋,或者仅仅只需要焊接A钢筋?有没有哪本规范或者图集明确做法的,还请路过的各位指点
均压环是将建筑物最外层圈梁焊接,如下图所示为某条最外侧的圈梁,究竟是将水平的A、B圈梁钢筋通长焊接呢,还是垂直面的A、C钢筋,或者仅仅只需要焊接A钢筋?有没有哪本规范
或者图集明确做法的,还请路过的各位
指
点
2楼
路过学习学习
回复
3楼
只要把A,B连接起来就好了
回复
4楼
过来打酱油
回复
5楼
按规范是2根主钢筋,所以,A、B或者A、C都是可以的
回复
6楼
孤影残月 发表于 2015-2-25 17:45 按规范是2根主钢筋,所以,A、B或者A、C都是可以的哪本规范或者图集明确做法的,还请指点谢谢
回复
7楼
12DX603住宅小区建筑电气设计与安装 防雷接地那里面有,自己去找电子版。
回复
8楼
合十 发表于 2015-2-28 22:26 12DX603住宅小区建筑电气设计与安装 防雷接地那里面有,自己去找电子版。好的谢了
回复
9楼
GB50057-2010 建筑物防雷设计规范中4.2.4引线下不应少于2 根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均
匀或对称布置,其间距沿周长计算不宜大于12m 。是不是根据这一条
回复
10楼
原则上是最外侧的,按设计要求去施工OK,要不在图会审时向设计院提出
回复
11楼
2根主钢筋,所以,A、B或者A、C都是可以的;但是截面有要求的,查规范
回复