暖气片采暖不均匀问题
co1424872185010
2015年02月25日 22:25:35
来自于专家热线
只看楼主

我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,如果散热片进出水阀门全开的话,会有两组或者三组散热片不热,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的











我家是河南周口的,新装阿里斯顿壁挂炉(CLASS EVO24),加散热片,房屋做有保温,如果散热片进出水阀门全开的话,会有两组或者三组散热片不热,打电话给商家咨询,他们说是把离的最近的的散热片出水阀门关小一点,离的稍微远一点的出水阀门稍微开大一点,这样以此类推,就热了,这样调整之后以前不热的那组散热片是热了,但是只是进水端热,出水端不太热,请问这种情况是系统的普遍问题?还是商家做的系统本身有问题?另外为何没有分集水器呢?是不是没装分集水的原因造成的 ?不装分水器是不是会引起水循环不畅?(另外商家告诉我说,阀门全开完的话水循环只在离壁挂炉最近的暖气片循环,离壁挂炉远的水过不去,自然就不热了,是这样的吗?)



免费打赏
jiurenbing
2015年05月06日 15:43:23
2楼
试过排气吗,或者是回水阀门没开,或者堵了
回复
lihui_xd
2015年09月30日 17:54:43
3楼
不知道是单管还是双管系统,双管的话把前面和后面的阀门都应该关小!中间阀门开大!
回复
co1448165255434
2015年12月13日 10:27:32
4楼
回水 阀门调节的问题, 找商家来 帮你调