本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑
QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?
2楼
晕,没人逛论坛吗
回复
3楼
不能去掉!
至少可以用这个触点进行电动机的热保护。
回复
4楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 09:53 不能去掉!至少可以用这个触点进行电动机的热保护。是那个辅助触头,辅助触头能起到热保护作用吗?
回复
5楼
控制回路串接断路器辅助触头是禁止断路器未合闸时接通接触器。
回复
6楼
xcdhdsc 发表于 2015-2-26 10:25 控制回路串接断路器辅助触头是禁止断路器未合闸时接通接触器。必须要吗?先接通接触器有什么危害吗?
回复
7楼
tyrone3000 发表于 2015-2-26 10:09 是那个辅助触头,辅助触头能起到热保护作用吗?断路器的热保护跳闸时,起辅助触点也一起断开。
回复
8楼
tyrone3000 发表于 2015-2-26 10:09 是那个辅助触头,辅助触头能起到热保护作用吗?而且,你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能的断路器来取代,这种方式现在很流行。
回复
9楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 11:28 断路器的热保护跳闸时,起辅助触点也一起断开。不装辅助触头有什么危害吗
回复
10楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 11:30 而且,你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 …赞一个
回复
11楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 11:30 而且,你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 …控制回路中加一个什么样的热保护触点?
回复