这个辅助触头能去掉吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年02月26日 08:26:36
只看楼主

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑

QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?

辅助触头1.png

免费打赏
tyrone3000
2015年03月24日 08:02:17
92楼
beida_energy 发表于 2015-3-23 16:37 那么你的那个报警触点是哪里的?跟着谁动?这个不是我的设计,是我们的一个供应商的设计,我只是拿来讨论讨论。
回复
beida_energy
2015年03月24日 08:41:33
93楼
alex1000 发表于 2015-3-24 08:01 这个设计里面没有报警但是报警点是你提的啊,你得说清楚,跟用不用没有关系吧?就是说,你说的报警点是个啥?
回复
tyrone3000
2015年03月24日 09:01:31
94楼
beida_energy 发表于 2015-3-24 08:41 但是报警点是你提的啊,你得说清楚,跟用不用没有关系吧?就是说,你说的报警点是个啥?我只是说报警的设计思路,这个设计没有PLC等控制中心,不需要报警。
回复
lhwry9638
2015年03月24日 09:23:15
95楼
1、作为KM的热保护输出接点。
2、QP1分闸时切断KM控制电源,
3、防止QP1带负荷合闸。
回复
beida_energy
2015年03月24日 09:24:32
96楼
alex1000 发表于 2015-3-24 09:01 我只是说报警的设计思路,这个设计没有PLC等控制中心,不需要报警。所以说,你所谓的报警触点就是各种开关的辅助触点,没有别的可靠性,但是可以有报警仪,但是需要各个功能开关给它提供信号才能工作。
回复
tyrone3000
2015年03月24日 11:53:06
97楼
beida_energy 发表于 2015-3-24 09:24 所以说,你所谓的报警触点就是各种开关的辅助触点,没有别的可靠性,但是可以有报警仪,但是需要各个功能 …报警触头和辅助触头是两种东西,工作原理是不一样的,请参考正泰的说明书。
回复
beida_energy
2015年03月24日 14:00:01
98楼
alex1000 发表于 2015-3-24 11:53 报警触头和辅助触头是两种东西,工作原理是不一样的,请参考正泰的说明书。那么你说说看,有什么不同?
回复
tyrone3000
2015年03月24日 16:07:20
99楼
beida_energy 发表于 2015-3-24 14:00 那么你说说看,有什么不同?自己看手册吧
回复
beida_energy
2015年03月24日 16:21:59
100楼
alex1000 发表于 2015-3-24 16:07 自己看手册吧本质上就是某个元件的辅助触点,只不过用来报警用而已!
回复
z123456
2015年03月25日 10:31:15
101楼
本帖最后由 z123456 于 2015-3-25 10:35 编辑

这个辅助触点的意义在于当断路器断开或者跳闸保护时,按动开关接触器不动作,一般情况下接触器的辅助触点控制运行信号灯,在电机与控制按钮不在一起的情况下,可以知道电机是否启动,这种情况下,没有这个辅助触点,按下开关(看图是个旋钮开关)电机的运行灯会亮,但电机实际是没有启动的。在自动情况下,(运行回馈信号,应该也接在接触器的辅助触点上)会认为电机已经启动,自控程序会按工艺正常运行,实际上电机是停止的。

回复