本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑
QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?
12楼
tyrone3000 发表于 2015-2-26 12:29 控制回路中加一个什么样的热保护触点?热继电器啊!本例中没有。
回复
13楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 14:33 热继电器啊!本例中没有。热继电器装在控制回路吗?有1P的热继吗?
回复
14楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 11:30 而且,你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 …QF1是带热保护的电机启动断路器,已经有热继的功能了,还需要在控制回路上加热继吗?
回复
15楼
tyrone3000 发表于 2015-2-26 16:17 QF1是带热保护的电机启动断路器,已经有热继的功能了,还需要在控制回路上加热继吗?需要,断路器和接触器一同断开。
回复
16楼
路过学习学习
回复
17楼
这是电机过热时,小风扇得电工作,然后接触器吸合,常闭触电断开,电机断电
回复
18楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 22:34 需要,断路器和接触器一同断开。不同时断开有什么危害吗?
回复
19楼
控制回路串接断路器辅助触头是禁止断路器未合闸时接通接触器。
回复
20楼
qinabochenhong 发表于 2015-2-27 10:16 控制回路串接断路器辅助触头是禁止断路器未合闸时接通接触器。控制回路和主回路有供电顺序要求?
回复
21楼
tyrone3000 发表于 2015-2-27 10:08 不同时断开有什么危害吗?从功能上来讲,断路器属于保护元件,接触器属于执行元件,所以,要达到有效控制,执行元件必须断开。
回复