本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑
QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?
22楼
路过,学习了!
回复
23楼
beida_energy 发表于 2015-2-27 15:00 从功能上来讲,断路器属于保护元件,接触器属于执行元件,所以,要达到有效控制,执行元件必须断开。对器件有什么损坏吗?
回复
24楼
tyrone3000 发表于 2015-2-28 14:53 对器件有什么损坏吗?是控制的问题,不是元件的问题。
回复
25楼
beida_energy 发表于 2015-2-28 15:19 是控制的问题,不是元件的问题。如果是接触器在上面,断路器在下面是不是可以去掉。
回复
26楼
tyrone3000 发表于 2015-3-2 10:56 如果是接触器在上面,断路器在下面是不是可以去掉。一般没有这么干的,多数情况下会把断路器放在接触器前面,因为接触器损坏的概率大,维修的时候可以操作断路器断开电源。
回复
27楼
beida_energy 发表于 2015-3-2 11:38 一般没有这么干的,多数情况下会把断路器放在接触器前面,因为接触器损坏的概率大,维修的时候可以操作断 …这是一个美帝的设计,辅助触头用于电源和故障指示。我们这行好多外企都是这么设计的。
回复
28楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-3-2 11:48 编辑 beida_energy 发表于 2015-3-2 11:38 一般没有这么干的,多数情况下会把断路器放在接触器前面,因为接触器损坏的概率大,维修的时候可以操作断 …如果只是检修考虑,可以断开总空开来更换接触器,那就是可以去掉辅助触头了。
回复
29楼
tyrone3000 发表于 2015-3-2 11:47 如果只是检修考虑,可以断开总空开来更换接触器,那就是可以去掉辅助触头了。没有说不可以,只是多数会把断路器放在前面,断路器的辅助触点的功能多数也是热保护功能,所以,从控制的角度讲,断开执行元件最好。当然,如果要求的自动化程度不高,没有接触器也可以用手动操作断路器来实现。但是一旦为自动化控制,那么控制针对的肯定是执行元件而非保护元件。
回复
30楼
学习了:handshake
回复
31楼
将控制回路的电源接自断路器的负荷侧,这样可以断路器同时断开主回路和控制回路电源。
如此,带热保护的电动机保护开关,热保护动作是将开关跳闸,同时辅助触点动作,并不需要利用辅助触点断开接触器。
回复