这个辅助触头能去掉吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年02月26日 08:26:36
只看楼主

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑

QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?

辅助触头1.png

免费打赏
tyrone3000
2015年03月02日 16:44:47
32楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-3-4 08:23 编辑 loyal7 发表于 2015-3-2 13:28 将控制回路的电源接自断路器的负荷侧,这样可以断路器同时断开主回路和控制回路电源。如此,带热保护的电 …你的意思是不是这样?从工艺和可靠性上面讲,这个更费线,工艺也变得复杂了,而且可靠性降低,因为,如果电机数量多的话,从面板旋钮引到断路器负载端的线会增加很多,而原来的方式无论多少电机,面板旋钮的控制电源线只需要1根即可,所有旋钮可以共用这一根电源线。
回复
loyal7
2015年03月02日 21:31:14
33楼
每个电动机均有单独的控制回路,应该可靠性更高啊。所以电动机共用一个控制回路,一旦此控制回路出现故障,则所有电动机均退出 工作。
回复
tyrone3000
2015年03月06日 11:41:59
34楼
loyal7 发表于 2015-3-2 21:31 每个电动机均有单独的控制回路,应该可靠性更高啊。所以电动机共用一个控制回路,一旦此控制回路出现故障, … 你的这种方式,检修的时候会方便一下,但是对于生产制造会上升不少。
回复
myngwj
2015年03月09日 10:22:09
35楼
tyrone3000 发表于 2015-2-26 11:56 不装辅助触头有什么危害吗不装辅助触头,如果接触器在送电前误吸合,变电所已热备即误送电,导致电机直接启动!
回复
myngwj
2015年03月09日 10:27:25
36楼
tyrone3000 发表于 2015-2-28 14:53 对器件有什么损坏吗?运行指示是通过接触器的辅助点来显示的,如果去掉,信号就不能及时反应设备的运行状态了
回复
tyrone3000
2015年03月10日 08:01:10
37楼
myngwj 发表于 2015-3-9 10:22 不装辅助触头,如果接触器在送电前误吸合,变电所已热备即误送电,导致电机直接启动!“变电所已热备即误送电”,这句话是啥意思?主回路没有电,线圈吸合,电机也不会启动
回复
tyrone3000
2015年03月10日 08:08:40
38楼
myngwj 发表于 2015-3-9 10:27 运行指示是通过接触器的辅助点来显示的,如果去掉,信号就不能及时反应设备的运行状态了去掉的是断路器的辅助触头,而不是接触器的。另外,在这个设计上压根就没有运行指示。
回复
aflin05
2015年03月11日 11:48:22
39楼
不能去掉,这个辅助开关相当于热保护器的保护开关,当热保护器动作时,分断主电源和控制回路的主继电器及显示灯等。
如取消辅助开关取消,无法监控远程的电机是否在正常运行。
回复
gety9527
2015年03月11日 11:49:24
40楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 11:30 而且,你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 …长知识了,感觉好有道理的样子
回复
tyrone3000
2015年03月12日 08:22:06
41楼
aflin05 发表于 2015-3-11 11:48 不能去掉,这个辅助开关相当于热保护器的保护开关,当热保护器动作时,分断主电源和控制回路的主继电器及显 …看电路图,这个辅助触头只是用于控制回路中,没有指示的功能。在这个设计中,没有指示。那还有必要吗?
回复