这个辅助触头能去掉吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年02月26日 08:26:36
只看楼主

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑

QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?

辅助触头1.png

免费打赏
xiaoqiang_513
2015年03月12日 13:43:17
42楼
楼上说的都很对的,你那个断路器是带热保护的断路器,你电动机没有热继,用这个就能保护电动机了
回复
红苹果
2015年03月12日 15:25:51
43楼
可以不去,控制回路多加个闭锁条件而已,断路器在合闸状态控制回路才可以带电。。
回复
sasa401
2015年03月12日 23:54:54
44楼
仔细看辅助触点型号是热继电器的辅助触点,不能去掉
回复
tyrone3000
2015年03月13日 08:55:34
45楼
sasa401 发表于 2015-3-12 23:54 仔细看辅助触点型号是热继电器的辅助触点,不能去掉这个设计没有里面就没有热继电器啊
回复
tyrone3000
2015年03月13日 08:56:45
46楼
红苹果 发表于 2015-3-12 15:25 可以不去,控制回路多加个闭锁条件而已,断路器在合闸状态控制回路才可以带电。。去掉的话,有啥不妥没?
回复
lwh19881014
2015年03月13日 09:58:47
47楼
你这个断路器是带热继功能的断路器
回复
zhaozaishenzhen
2015年03月13日 11:13:16
48楼
如果去掉控制回路中的QF1 042辅助接点,当过热或过流断路器QF1跳闸,小风机M失电停机,但是接触器KM1线圈并没失电,控制回路失去作用。
回复
guangcheng57
2015年03月13日 12:49:56
49楼
不装也可以,但是还是建议装上
回复
tyrone3000
2015年03月13日 15:47:32
50楼
zhaozaishenzhen 发表于 2015-3-13 11:13 如果去掉控制回路中的QF1 042辅助接点,当过热或过流断路器QF1跳闸,小风机M失电停机,但是接触器KM1线圈并 …线圈不失电,接触器会坏掉吗?
回复
huiyuanjianli
2015年03月13日 20:00:50
51楼
多数情况下会把断路器放在接触器前面,因为接触器损坏的概率大,维修的时候可以操作断路器断开电源
回复

相关推荐

APP内打开