本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑
QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?
52楼
我把我灌醉 发表于 2015-3-13 20:00 多数情况下会把断路器放在接触器前面,因为接触器损坏的概率大,维修的时候可以操作断路器断开电源接触器放在前面是一个外企的设计,你的意思是带电更换接触器吗?一般这种低压箱体没必要带电维修,都是把总空开断掉再更换。这个外企原来也是放在断路器在前,接触器在后,最近两年改成这种模式了。
回复
53楼
控制回路串接断路器辅助触头是禁止断路器未合闸时接通接触器。
回复
54楼
tyrone3000 发表于 2015-3-13 08:56 去掉的话,有啥不妥没?没啥不妥,只不过主回路不带电,控制回路依然可以控制接触器。
回复
55楼
tyrone3000 发表于 2015-3-13 08:56 去掉的话,有啥不妥没?按你这个控制回路的话,这个触点还是保留的好,因为过载过流的时候会跳开主回路断路器。此时如果不断开控制回路的话,主回路接触器一直还在合闸状态。。跟楼上说的似的,这个辅助点的作用就跟控制回路中接入过载继电器的辅助点的作用一样。
回复
56楼
不能去掉。如果接触器先接触再合断路器容易发生故障,不安全!
回复
57楼
路过,赚点币
回复
58楼
wang171468177 发表于 2015-3-15 19:46 不能去掉。如果接触器先接触再合断路器容易发生故障,不安全!容易发生什么故障能说说吗?
回复
59楼
不能去掉,因为这个断路器带有热磁脱扣和保护功能。
回复
60楼
那个辅助锄头就相当于热保护的辅助触头
回复
61楼
lz_chengyang 发表于 2015-3-16 15:44 那个辅助锄头就相当于热保护的辅助触头去掉的危害有哪些?
回复