本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑
QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?
62楼
不懂,学习学习!
回复
63楼
用这个触点可以进行电动机的热保护
回复
64楼
用这个触点进行电动机的热保护
回复
65楼
你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 ...
回复
66楼
xumanfu 发表于 2015-3-18 04:40 你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 …去掉,一样可以保护
回复
67楼
tyrone3000 发表于 2015-2-26 10:36 必须要吗?先接通接触器有什么危害吗?有这个必要,如果没有这个触点,断路器在没有合上时,有人按了起动按钮,此时因为控制回路带电,主接线上的接触器会吸合,此时,如果在不知情的情况下合上断路器,电机立马会上电,结果你懂的。
回复
68楼
1、从原理上说,去掉这个辅助接点没有问题。
2、没事你折腾这个干嘛?去掉它一点好处都没有,即不省钱,也不省事。
回复
69楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 09:53 不能去掉!至少可以用这个触点进行电动机的热保护。这个辅助接点断开的前提是:断路器已经跳闸。假设这个辅助接点由于某种原因,粘连或被短路了,则当电机过载时,断路器进行过载保护动作,切断了主回路,电机仍然受到了“热保护”。换言之,这个辅助接点的意义真的不大
回复
70楼
beida_energy 发表于 2015-2-26 11:30 而且,你的KM的控制回路中也没有电动机的热保护触点,就是本控制方案中去掉了热继电器,用具有热保护功能 …惯性思维:电机控制回路中,必须串接热继电器保护接点。换一种方式都不行?直接在主回路中采取热继保护也不行?
回复
71楼
beida_energy 发表于 2015-2-27 15:00 从功能上来讲,断路器属于保护元件,接触器属于执行元件,所以,要达到有效控制,执行元件必须断开。这个说法有点牵强。1、您在3楼刚说:这个触点是给电动机进行热保护。即这里要进行的就是“保护”。由断路器这个“保护元件”来执行有何问题?2、在传统的采用热继电器进行热保护的电机控制电路中,如果主回路发生了短路故障,同谁“执行”保护?答案是:断路器!此时作为“执行元件”的接触器并未断开(二次回路电源取自断路器负荷端的除外)。如果先生的立论是正确的,则以往的电机控制电路设计全都有问题了。
回复