本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑
QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?
72楼
本帖最后由 graceleave 于 2015-3-20 15:40 编辑 tyrone3000 发表于 2015-2-26 10:36 必须要吗?先接通接触器有什么危害吗?点评gzhen.ok 有这个必要,如果没有这个触点,断路器在没有合上时,有人按了起动按钮,此时因为控制回路带电,主接线上的接触器会吸合,此时,如果在不知情的情况下合上断路器,电机立马会上电,结果你懂的。——有防止电机误启动的作用
回复
73楼
我觉得有必要,至少当断路器因故障跳闸时,控制回路也会断电跳开,不至于主回路已经不工作了,控制回路依旧还在工作.
回复
74楼
graceleave 发表于 2015-3-20 15:38 点评也就是只有防止误操作的作用,小功率电机,去掉无妨。
回复
75楼
laohuang168 发表于 2015-3-20 11:54 1、从原理上说,去掉这个辅助接点没有问题。2、没事你折腾这个干嘛?去掉它一点好处都没有,即不省钱,也 …我们公司每年用5万多个,当然省钱
回复
76楼
laohuang168 发表于 2015-3-20 12:29 这个说法有点牵强。1、您在3楼刚说:这个触点是给电动机进行热保护。即这里要进行的就是“保护”。由断 …断路器的保护动作是根据正定值的自主动作,而控制则要求在控制信号的作用下动作!一般断路器显然没有这个功能,所以接触器才是控制动作的执行元件!这个清楚?那么在断路器有热保护动作时,除了断路器本身断开,同时也使控制作用的接触器也断开才是最有效的控制!往更高的要求说,一旦发生了热保护动作,还要由其辅助触点发出信号给控制中心,比如给PLC,来作为诊断的依据,那么这时候接触器的触点数量显然比断路器要丰富的多。
回复
77楼
laohuang168 发表于 2015-3-20 12:05 这个辅助接点断开的前提是:断路器已经跳闸。假设这个辅助接点由于某种原因,粘连或被短路了,则当电机 …要求不高的时候,的确可以,比如,连接触器都可以去掉,每次用手动来是断路器合闸,所以,去不去掉看需求,而不是在这里一味讨论省钱。
回复
78楼
laohuang168 发表于 2015-3-20 12:11 惯性思维:电机控制回路中,必须串接热继电器保护接点。换一种方式都不行?直接在主回路中采取热继保 …但是, 一旦你使用了接触器,最好的方案就是让接触器一起动作,这样才稳妥。
回复
79楼
laohuang168 发表于 2015-3-20 11:54 1、从原理上说,去掉这个辅助接点没有问题。2、没事你折腾这个干嘛?去掉它一点好处都没有,即不省钱,也 …,即不省钱,也不省事怎么不省钱?没有辅助触点的断路器便宜不少呢!所以,主要看控制需求!而且讨论也绝非闲置没事!
回复
80楼
控制回路串接断路器辅助触头是禁止断路器未合闸时接通接触器。
回复
81楼
我也是菜鸟什么都不懂,个人觉得把控制回路的电源改到总开关的下侧,这个辅助可以去掉并且有利于检修
回复