这个辅助触头能去掉吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2015年02月26日 08:26:36
只看楼主

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑 QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。问一下能否取消?为什么?

本帖最后由 tyrone3000 于 2015-2-26 10:08 编辑

QF1是电机启动断路器,他的辅助触头放在控制回路上。
见过用这个辅助触头用于供电显示的,但是这个第一次看到。
问一下能否取消?为什么?

辅助触头1.png

免费打赏
weibo_1427029389009
2015年03月22日 21:20:38
82楼
学习学习,涨知识
回复
华海军
2015年03月23日 07:16:12
83楼
不可节省下来的,是互锁结构,
回复
tyrone3000
2015年03月23日 08:48:29
84楼
beida_energy 发表于 2015-3-21 09:48 断路器的保护动作是根据正定值的自主动作,而控制则要求在控制信号的作用下动作!一般断路器显然没有这个 …如果是为了发出信号给控制中心,建议用报警触头,而不是辅助触头。
回复
ghb2008
2015年03月23日 09:20:03
85楼
这个回路根本就没什么热保护,一个热继电器都没看到!断路器是无法对电机起热保护的!辅助触点串进控制回路只是为了更安全吧!
回复
tyrone3000
2015年03月23日 09:53:51
86楼
本帖最后由 tyrone3000 于 2015-3-23 11:32 编辑 ghb2008 发表于 2015-3-23 09:20 这个回路根本就没什么热保护,一个热继电器都没看到!断路器是无法对电机起热保护的!辅助触点串进控制回路 …NS2-25系列的断路器,自带热保护的(也就是集成了热继电器的功能哦)。
回复
beida_energy
2015年03月23日 10:16:52
87楼
tyrone3000 发表于 2015-3-23 08:48 如果是为了发出信号给控制中心,建议用报警触头,而不是辅助触头。啥是个报警触头?不就是辅助触点吗?但是可以有报警设备和器件。
回复
这次可以了
2015年03月23日 10:39:23
88楼
路过学习下
回复
tyrone3000
2015年03月23日 11:18:59
89楼
beida_energy 发表于 2015-3-23 10:16 啥是个报警触头?不就是辅助触点吗?但是可以有报警设备和器件。辅助触头随开关合闸动作,报警触头只有过热跳闸才动作,不一样的
回复
beida_energy
2015年03月23日 16:37:45
90楼
tyrone3000 发表于 2015-3-23 11:18 辅助触头随开关合闸动作,报警触头只有过热跳闸才动作,不一样的那么你的那个报警触点是哪里的?跟着谁动?
回复
tyrone3000
2015年03月24日 08:01:34
91楼
beida_energy 发表于 2015-3-23 16:37 那么你的那个报警触点是哪里的?跟着谁动?这个设计里面没有报警