末端高功率设备无法正常运行
zhanghangpeter
2015年02月27日 14:08:47
只看楼主

一套房子,厨房的用电设备能够正常运行,就是房间里插座上用高功率设备,会报警,求分析,指点一二?

一套房子,厨房的用电设备能够正常运行,就是房间里插座上用高功率设备,会报警,求分析,指点一二?
免费打赏
tbdy
2015年02月28日 15:31:53
12楼
线细,电压降大了吧。
回复
qq_1396265259233
2015年02月28日 21:15:26
13楼
个人觉得,如果是开关报警,那应该是负荷电流太大;如果是用电设备报警就不太好理解了。
回复
zhanghangpeter
2015年03月02日 09:26:43
14楼
tbdy 发表于 2015-2-28 15:31 线细,电压降大了吧。问题已经决解了,电工接线时把地线当零线用!
回复
qinabochenhong
2015年03月02日 10:10:13
15楼
首先你没有说明什么电器原件会报警?但从你文字叙述分析,可能是用电功率较大,负荷电流较大,引起开关超过额定电流,开关本体有报警功能?
回复
tbdy
2015年03月09日 18:55:38
16楼
zhanghangpeter 发表于 2015-3-2 09:26 问题已经决解了,电工接线时把地线当零线用!谢谢楼主回复,涨知识了。地线当零线用是什么报警呢?
回复
bright331324
2015年03月09日 23:54:13
17楼
会不会是漏电保护在报警???
回复
fitman
2015年03月10日 11:41:56
18楼
把地线接到N线上,漏电开关居然没跳闸!快对全屋的开关和线路检查一遍!
回复
zhanghangpeter
2015年03月13日 10:10:18
19楼
tbdy 发表于 2015-3-9 18:55 谢谢楼主回复,涨知识了。地线当零线用是什么报警呢?电压过低报警
回复