本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑

住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常

20150215_100309_2015228224050.JPG


20150215_100309_201522822423.JPG

免费打赏
feng_0066
2015年03月01日 10:21:10
23楼
我试过,跳闸的不知道你的出什么问题了,
回复
q493416074
2015年03月01日 10:41:23
24楼
我怀疑建筑施工方把零线重复接地了,造成漏保拒动
回复
muyuyao
2015年03月02日 10:32:42
25楼
q493416074 发表于 2015-2-28 22:51 是30MA的漏保照片太模糊看不清楚!!!请楼主横着拍清楚、摆端正!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 10:39:57
26楼
q493416074 发表于 2015-2-28 22:51 是30MA的漏保似乎没有火线汇流排!!!N排左面的是PE排吗???!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 10:40:40
27楼
q493416074 发表于 2015-2-28 23:12 那就是漏保不合格?我从未说过“就是漏保不合格”!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 10:53:09
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-2 11:01 编辑 q493416074 发表于 2015-2-28 22:51 是30MA的漏保各分支回路的进线应当是火线在左侧、N线在右侧!!!出线的线色混乱,火线至少有黄、绿两种颜色!!!
回复
green5292
2015年03月02日 11:07:04
29楼
q493416074 发表于 2015-3-1 10:41 我怀疑建筑施工方把零线重复接地了,造成漏保拒动建筑施工方把零线重复接地是在漏电保护器之前,与漏电保护器不动作没关系,只要流过漏电保护器的电流向量之和大于漏电保护器的设定值漏电保护器就应动作。
回复
muyuyao
2015年03月02日 11:10:52
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-2 18:04 编辑 q493416074 发表于 2015-3-1 10:41 我怀疑建筑施工方把零线重复接地了,造成漏保拒动建议用插座相位检测仪(很便宜,20元左右,但很实用)先检测所有插座的接线、动作情况!!!然后将检查情况告诉大家!!!
回复
mls米老鼠66
2015年03月02日 13:09:34
31楼
不清楚,但是应该没接反
回复
q123321aaa
2015年03月02日 16:04:32
32楼
测量下N与PE间有没有电位差。没有可能N与PE连通了