本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常

本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑

住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常

20150215_100309_2015228224050.JPG


20150215_100309_201522822423.JPG

免费打赏
hearthurtg
2015年03月02日 17:21:12
33楼
零线重复接地,如果在RCD之前,RCD不负责;如果在RCD之后,RCD负责;这种情况拒动应该是电压的问题
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:12:27
34楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-2 18:18 编辑 q493416074 发表于 2015-2-28 23:06 是万达高层住宅,仅仅是漏保不合格还是零线重复接地造成拒动。各回路出线的线色混乱,火线至少有黄、绿、天蓝色三种颜色!!!违反住宅建筑电气验收规范的要求!!!某些漏保出线侧压双线,估计也违反设计要求!!! 电压满足设计要求、接线正确条件下,漏保出线侧火线接照明灯具、再接PE线能正常供电(漏保不跳闸)的现象肯定不正常,必须查清楚!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:17:55
35楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-2 18:23 编辑 q123321aaa 发表于 2015-3-2 16:04 测量下N与PE间有没有电位差。没有可能N与PE连通了漏保下口N与PE连通了的话,30MA漏保也应该跳闸啊!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:25:09
36楼
q493416074 发表于 2015-2-28 23:23 是在插座相线和接地线间接上40w以下灯泡能持续点亮。漏电保护器不动作。配电箱看上去是没有问题。但是出现 …接上40w以上灯泡也能持续点亮否???!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:26:33
37楼
半仙鲁 发表于 2015-2-28 09:14 我用300mA的漏保户内箱应该用30MA\0.1s的漏保吧???!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:29:32
38楼
ccc___ 发表于 2015-2-28 08:23 是按漏电开关试验按钮会跳,把20W灯接到PE线上不会跳吗?20W灯工作电流只有90mA,配电箱上漏电开关的动 …楼主说“是30毫安漏保,试验按钮正常 ”!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:35:30
39楼
为何会想到“在更换插座时在相线和地线间接光源”???!!!

显然也没使用插头去从插座上接光源!!!

这种用220V灯具去检验插座接线的做法是错误的、有漏洞的!!!
回复
muyuyao
2015年03月02日 18:38:58
40楼
q493416074 发表于 2015-2-28 23:10 是制造漏电现象来试验的,本体按钮正常明白您的想法!!!但您的做法显然不规范!!!应该使用之前我提到过的那种插座检测仪!!!
回复
老灰兔子
2015年03月02日 21:16:10
41楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-3-2 21:21 编辑

楼主的这种试验方法有时会很不靠普的,特别是开关下面没有负载工作的时候更会这样,这与漏电开关厂家的产品结构有关。

我也曾这样测试过(但不是接触PE,而是开关N进线端子),也出现过某些厂家的漏电开关不跳闸现象。但是,如果开关下面接有大于测试用负载(灯泡)功率的负载正常运行时,这样测试方法不论什么厂家的、所有正常的漏电开关都会动作。

也就是说,开关下面有负载正常运行工作时,搂主的这种测试方法才有可能靠谱,否则不能肯定开关有问题。

据分析,有些厂家的漏电开关必须有一定的正常电流流过后,此时叠加的测试漏电电流才能致使漏电开关动作跳闸。而漏电开关的试验按钮的实际测试电流往往会大于其标称动作电流。

楼主想要验证此漏电开关是否合格,不妨先在被测试开关下接入一个100W左右的灯泡,然后再按原办法测试,看是否跳闸。
回复
灵魂魅
2015年03月03日 09:58:39
42楼
回复