本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。是30毫安漏保,试验按钮正常
本帖最后由 q493416074 于 2015-2-28 23:00 编辑
住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸,当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常。把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸,漏电保护器不动作。所有漏保都是。这个现象是不是 漏保前零线有接地。
是30毫安漏保,试验按钮正常
![20150215_100309_2015228224050.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/5F/D5/rBBhH11H_KqAIZh1AABUl9KkLS8829.jpg)
![20150215_100309_201522822423.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
43楼
只能证明漏电开关是个水货,如果线接错,漏电开关会自动跳闸。
回复
44楼
muyuyao 发表于 2015-3-2 18:26 户内箱应该用30MA\0.1s的漏保吧???!!!电表箱?还是进楼的电缆分支箱? 室内的话插座30mA 电表箱不要把 电缆分支箱用的是300mA 0.4S
回复
45楼
半仙鲁 发表于 2015-3-3 13:21 电表箱?还是进楼的电缆分支箱? 室内的话插座30mA 电表箱不要把 电缆分支箱用的是300mA 0.4S楼主在讨论室内插座的问题!!!
回复
46楼
用插座相位检测仪先检测所有插座的接线
回复
47楼
回复
48楼
找个好的漏电开关能跳的试一下,.有一些漏电开关是水货.试能跳,漏电跳不了的
回复
49楼
试试查如下两个方面:
一、RCD前后N线和PE线是否均短接;
二、RCD故障。
回复
50楼
学习yi下,漏电保护期有问题
回复
51楼
学习了,谢谢分享
回复
52楼
看下。。。。
回复